您不希望您的关键主机使用信号最可靠/改进的连接方法吗?
千兆交换机<->Cat5E<->服务器?
或者
Gig Switch<->Cat6<->服务器?
我对 Cat6 的理解是它在两个 NIC 之间提供了改进的信号传输。我听说有人建议 Cat5E 用于短距离,Cat6 用于超过 20 英尺。 这是选择 Cat6 而不是 Cat5E 电缆的正确评估吗?
我想澄清我需要它来提高性能的概念。
目前没有理由在连接主机时使用 Cat6 电缆。Cat5E 是千兆连接所需的全部。其实如果以后升级到10GBase-T,可能还是需要用Cat6a代替Cat6。
我应该补充一点,我过去使用过的 Cat6 比 Cat5e 更难布线。我不确定是否需要更厚的绝缘材料,但使用起来并不有趣。
正确终止 Cat 6 (6a) 比 5e 更重要。这将需要安装人员更高的技能水平。如果您只是使用跳线,那么距离可能很短。对于 1Gb 的速度,5e 可以很好地用于短期运行和大多数长期运行。
如果您在高 RF/EMI 区域使用长距离运行,请考虑 Cat 6,否则 Cat 5e 将正常工作。
如果您有升级到 10Gb 的计划,无论如何我都会考虑使用光纤解决方案而不是铜缆。
一些电缆供应商可能不想让您知道 1000BASE-T 设计用于在 Cat5 上运行 100 米,甚至不是 Cat5e。请参阅Cisco 站点上的Panduit 白皮书。
另一个鲜为人知的事实:您可能不想要 10GBASE-T(双绞线上的 10 Gb 以太网,甚至 Cat6A),除非您希望使用比 Infiniband 上的 10 gig 慢五十 (50) 倍的最大往返延迟规格 -样式铜缆,10GBASE-CX4。请参阅IEEE 802.3-2008 标准,第 4 节,第 44.3 和 55.11 部分。
在服务器机架中,屏蔽 CX4 电缆的最大长度为 15 米应该是正确的,尽管它们并不便宜。对于 10 gigs 的更长距离,光纤是要走的路。
如果您严重无法为所有服务器获得 Cat6(Cat6a,而我们正在使用)而不是 Cat5E 的预算,那么我想像这样的一些长度标准与任何事情一样合理。但在我看来,将关键服务器连接到您可以使用的最佳电缆之外的任何东西似乎都是荒谬的。
这真的无关紧要。我知道您可能会在 Cat5e 上看到超过千兆速度的一些信号损失,但您的任何应用程序或用户真的知道其中的区别吗?
如果价格差异不是那么大,那么一定要为 Cat 6 付费。否则就挂在 Cat5e 上。
与你们中的一些人相比,也许我得到它超级便宜,但对我来说 Cat6 比 Cat5e 多 20%,所以我每次都去 Cat6。
好吧,这就是我要做的:
是否已经有从所有服务器到交换机/配线架的 Cat5e 电缆?
如果是:
您是否有任何物理层连接问题?(即帧错误、“抖动”端口、吞吐量问题等)
如果是:
首先,检查您在端口的连接并确认您没有任何更高层的问题。如果将其缩小到电缆本身,则将 Cat5e 替换为 Cat6。
如果不:
它工作没有问题。不要管它。
还没有连接所有东西的电缆?
继续运行 Cat6 (Cat6a)。使用起来更痛苦,但是您会对其进行一些练习并变得更好,并且您将拥有可以购买的最好的电缆,以供将来打样。它并没有那么贵。
在我们的数据中心,我混合了 Cat6 和 Cat5e。Cat6 用于我在最初安装机架后添加的较新设备。其他东西仍然有 Cat5e,因为它仍然工作得很好,而且我有一个关于修复没有损坏的东西的东西:我不这样做。
只值我的2美分...