我是为一家小型 IT 公司工作的系统管理员/开发人员。我们正在建造一座新的办公楼,并且我们有一个有限的时间窗口来放置我们需要的核心基础设施网络布线。
由于目前预算紧张,我的目的是让光纤电缆从中央服务器机房位置连接到建筑物中的一些关键区域。我们对在这一点上终止电缆不感兴趣,我们只想尽可能将电缆铺设到位。
服务器机房总共将有大约 9 条光纤(长度从大约 15m 到 60m 不等),我可能会在每次运行中查看大约 12 或 16 芯 - 我可能只会使用一对,但我不妨尽可能合理地将其作为未来/故障证明,从价格角度来看,这个核心数量似乎是最佳选择。
所有电缆都将是内部的,并且仅用于 IP,并且计划是(最终)在远程端放置一堆 Cisco Catalyst 3750。
除了将光纤修补到交换机和媒体转换器之外,我过去在光纤安装方面的经验非常有限(多年前使用过熔接机),但除此之外,我是光纤安装新手,所以我我正在寻求有关我应该为这项工作购买的纤维类型的帮助。
环顾四周,我看到许多不同类型的 OM1/OM2/OM3/OS1、单/多模式、62.5/125 或 50/125、紧缓冲/松套管。
如果预算不是问题,我会找一个承包商,但目前这真的不是一个选择,所以任何人都可以提出任何建议,或提供任何好的信息来源以确保我购买正确的电缆类型?
ps 如果不同的标准相关,则基于英国-尽管我想您可能可以从我对“纤维”的拼写中看出我是英国人。
对于您所说的长度,只需使用 LC-LC OM3,它将支持高达 10GbE 和 8Gb FC 以及较慢的速度,相对便宜且几乎适用于所有现代 SFP/+ 等。
哦,试试 minitran.co.uk,我觉得它们很棒。
编辑 - 看看这个列表中的底部三个项目。