我正在尝试将驱动器配置放在一起。我有一个带有 2 个 146GB SAS 驱动器的服务器,并且正在添加几个 300 GB 驱动器。
由于我可以放入这个东西的驱动器数量的限制,我想只使用一个托架作为全局热备用。我假设我可以为此使用 300GB 驱动器,并且无论它们是使用 300 GB 还是 146 GB 驱动器构建的,它都能够保护所有阵列。
如果我使用单个 300GB 热备件,而 146GB 驱动器出现故障...我将从制造商处获得一个 146GB 替代品,它不能用作全局备件,因此必须重建 146GB 阵列第二次安装到替换的 146GB 驱动器上,以便 300GB 驱动器可以作为全局备件恢复其职责。
也可以运行两个热备件,一个 146 和一个 300,但这会给我的计划带来一点麻烦,因为我可以在此服务器中放置的驱动器数量受到限制。
我也可以只保留一个 146GB 的冷备用,而让 300GB 的热备用只保护用 300GB 驱动器构建的阵列。我不在城里时失败的可能性很小,也许我可以通过电话引导某人完成交换(哎呀)。
从那些有更多经验尝试为热备件预算资源的人中,您能否为我提供任何见解以帮助我选择正确的路径?
至于是否可以将不同大小的磁盘用作全局热备件,这可能取决于 RAID 控制器是具体的答案。我知道某些 IBM 磁盘存储系统可以毫无问题地做到这一点,而且我认为戴尔 PERC 控制器也可以做到这一点。
在我熟悉的 IBM 存储阵列上,当故障磁盘被替换时,它会自动重建,当重建完成后,全局热备用再次变为备用。
我认为戴尔 PERC 不会自动执行此操作,但您可以通过 OpenManage 手动执行此操作。