我即将用 4 个 AMD 6174 升级戴尔 R815 的 RAM。当前的工作配置是 8 x 16GB RAM(每个 CPU 2 个),规格未知。我将添加 24 x16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 M393B2K70CM0-YF8 1129
我听说混合来自不同供应商的 RDIMM 可能会导致稳定性问题——即使它们在纸上是兼容的。有这方面的文件吗?
如果是这样:我可以通过将现有的 8 个 RDIMM 移动到单个 CPU 并将 24 个新的 RDIMM 放在剩余的 CPU 上来缓解这种情况吗?
旧的是 2Rx8,因此等级不同。R815的手册规定可以混用不同的等级,但是等级高的必须放在低等级的前面。
所以我不得不混合不同的供应商:插槽 A-D1-6 包含新的 DIMM,插槽 A-D7-8 包含旧的 DIMM。
以不同的顺序混合它们会导致服务器将多个 DIMM 标记为故障。换句话说:按照我将所有旧 DIMM 放在一个 CPU 上的想法没有奏效。
稳定性似乎还可以:经过一晚 Memtest86 发现零错误。
一个特殊的发现是,将 1600 MHz DIMM 与 1066 MHz DIMM 混合使用会导致所有时钟频率为 800 MHz。换句话说:1600 MHz DIMM 不支持以 1066 MHz 运行,因此如果 RAM 性能比 RAM 大小更重要,则完全移除旧的 1600 MHz DIMM 将提供更快的 RAM 速度。