我有 Infortrend DS S16E-G2152-6 NAS,RAID 6 中的 16 个 4TB 驱动器 (WD4000FYYZ)。上周一个驱动器出现故障,已更换并正在重建。在大约 80% 的重建过程中,另外两个驱动器同时发生故障。
控制器重置正在唤醒故障驱动器之一,但恢复再次失败。
现在,其中一个故障驱动器将被专业地克隆到非常相似的新驱动器上。我希望我可以将它粘贴在阵列中,NAS 会认为它是可以工作的旧驱动器并开始重建(我假设它只会看到 1 个故障驱动器和一个干净的驱动器)。
我的假设正确吗?NAS 是否检查驱动器上的文件系统和数据,以了解它是来自设备还是序列号和固件?还是别的什么?
谢谢
没有绝对正确或错误的答案,这取决于 NAS 和具体情况。
再次这样做,有些人不这样做,如果没有我们中的一个人在这里拥有确切的模型并且过去不得不做类似的事情,实际上是无法知道的。
还是别的什么?
你并没有真正给我们任何东西,虽然我的第一个想法是a)你在这里运气不好,磁盘的确切品牌和型号是什么,我认为这会让我们所有人都无法使用它们在未来和 b) 这里的任何人都必须提供的最好的建议是从上次备份中擦除和恢复 - 这听起来可能很花哨,但它是我们在 serverfault 上最常用的表达方式之一,因为它通常是修复任何潜在问题的最快方法数据丢失情况。
我得到了 Infortrend 支持的答复,说它会起作用,NAS 正在做数据检查。
今天我把克隆的磁盘拿回来,把它放进去,重置控制器,恢复正在进行中。
如果有效,将发布最终结果。
PS:它运行完美,所以有希望!