caspert Asked: 2009-05-13 07:44:57 +0800 CST2009-05-13 07:44:57 +0800 CST 2009-05-13 07:44:57 +0800 CST 如何清理电缆的意大利面怪物? 772 所以我在一家中型公司找到了一份新工作,担任 IT 管理员。 我也从之前的管理员那里继承了这个怪物(其实有2个): 我希望你们有如何理解它的专业知识和经验。总有一天,所有的地狱都可能会松动,我需要摆弄电缆和开关。 所以我需要大致了解哪条电缆通向何处等。我应该采取什么方法? 编辑:我想我没有很好地澄清自己:) 我的意思是它更详细一点。比如,你说:两端上色。是的,但是找出哪条电缆通向哪里的最简单方法是什么?:) cable-management 13 个回答 Voted Brent 2009-05-13T07:49:13+08:002009-05-13T07:49:13+08:00 颜色编码、较短的电缆和扣带会有所帮助。 可能是最重要的 -在每根电缆的两端标记另一端的位置。 -添加- 将几根长长的、颜色鲜艳的(即非常难看的)电缆放在手边,以备需要临时电缆时使用。它们会显得格格不入,并帮助您记住尽快用正确标记的替换它们。 Best Answer l0c0b0x 2009-05-13T07:57:25+08:002009-05-13T07:57:25+08:00 我真的见过更糟糕的!我建议你现在就开始记录,(每个补丁端口 <-> 交换机端口)。开始规划基础架构和客户端在交换机上的逻辑布局: 基础设施(路由器/交换机/服务器)(交换机 A:端口 1-20) 客户端(交换机 B:端口 20-40)...(另外,可能希望将 VLAN 成员关系保持在一起) 一旦您区分了客户端和基础设施(以及 VLAN 关联),只需拔下插头并重新连接所有东西就会容易得多。我同意其他帖子>较短的电缆将非常有用。 附加信息 根据您添加的详细信息请求,听起来您需要知道从哪里开始。显然,尽你所能从前任管理员那里获得某种端口文档(如果你幸运的话!)。如果这不可用,您将需要: 看看配线架和房间端口是否有标签,如果有,那就太好了!开始记录! 如果接线板和/或房间端口没有标记,电缆测试仪可能会派上用场:http ://www.smarthome.com/89409/LAN-Cable-Check-Telephone-Test-Set/p.aspx 。 祝m8好运! tomjedrz 2009-05-13T09:42:32+08:002009-05-13T09:42:32+08:00 请注意,这将需要数小时才能理顺。这是一项漫长而乏味的工作。 我对服务器机房流程的建议.. 1- 建立一个如何识别插头的结构。必要时标记以使其清晰。 2-在机架上安装一些电缆管理。如果您无法获得或找到预制的,请使用电缆扎带,将它们制成环,然后将它们连接到机架的侧面。 3-购买压接机并学习如何制作跳线。 4- 一根接一根地,将每根电缆更换为正确布线、定长并在两端标记的电缆,每根电缆的两端都已标识。 5- 不要移动/重复使用电缆。如果有东西移动,剪掉末端,重新制作并重新标记电缆。您可以将剪断的电缆重新用于较短的电缆。我的意思是确保机架中没有标签错误或过长的电缆。 我发现颜色编码的跳线被高估了,除了极少数 (< 5%) 仅在紧急情况下才能接触的关键电缆。例如从交换机到互联网路由器的电缆,或从交换机到邮件服务器的电缆。 拥有一些奇怪颜色的临时电缆的想法非常好,只要您有纪律地向后摆动并正确更换它们。 注意:其他人会不同意制作自己的跳线的想法。我的结论是,除了我在颜色编码说明中提到的关键电缆之外,正确布线的电缆所带来的收益超过了电缆故障的额外风险。 MikeyB 2009-05-13T08:14:02+08:002009-05-13T08:14:02+08:00 一个好的绕线贴标机(我个人拥有一个 Brady ID Pal)是物超所值的。我学到的关于电缆管理的知识是: 自我记录系统很棒 在两端标记所有内容 颜色编码电缆可能有意义(我尝试对不同的 VLAN、ISL、VLAN、KVM、A/B 侧进行颜色编码) 使用正确长度的电缆 如果可以,请使用电缆管理支架 Velcro 非常适合 Cat5/6 和 Fiber(它也非常便宜 - 从 Home Depot 或您当地的五金店购买 Velcro 植物领带) 至于上面的那个烂摊子,休息一下,把所有东西都拿出来,然后把它做好。学习如何“正确”地做这件事需要大量的练习。你甚至可以在上面上课。 Schmitty23 2009-05-13T08:42:00+08:002009-05-13T08:42:00+08:00 如果问题是您不知道电缆的引出位置,那么我将采用以下方法。 首先,确保配线架前面的所有分线都正确标记,带有唯一的数字或 alpha-# 标签。 接下来,您可能需要在下班后得到某人的帮助,并获得对讲机和贴标机。告诉所有用户在离开时让所有 PC 和以太网连接设备保持开启状态。 让您的助手带着对讲机和贴标机四处走动。让他们一次拔掉一个设备。您查看集线器\交换机并检查哪个链路指示灯熄灭。从那里追踪到您的配线架,然后无线电您的助手用您在配线架上已有的任何号码标记分站。 这将使办公室中的所有分线与每个配线架相匹配。 现在,就进出计算机房\机架内的东西的电缆而言,您几乎必须对其进行物理跟踪或做与您在外部连接并断开电缆的操作相同的事情,并寻找链路指示灯以查看断开的连接。 您可以使用便签来临时标记电缆,直到您打印出正确的标签,我同意,不离开机房的电缆应在两端贴上标签。 另外..如果您确实需要跟踪您的跌落,远程以太网电缆测试仪非常便宜,您最好插入一个以帮助您找出是否有任何跌落是坏的.. 不知道这是否有帮助 quux 2009-05-26T00:41:11+08:002009-05-26T00:41:11+08:00 整洁的补丁。 user640 2009-05-13T07:51:04+08:002009-05-13T07:51:04+08:00 跟踪每根电缆并列出哪些设备和端口# 去哪里。要清理它,您可以获得一些用于机架的有线电视频道和组织者(从黑匣子或任何数量的其他地方)。我会在深夜或周末进来,一次只移动一个插头,以使它们更有条理。 此外,您可以将带有数字的贴纸(电工等使用这些)贴在每一端。因此,电缆变为“#114”,并且您维护每个数字的用途列表。 Brent 2009-05-13T09:34:47+08:002009-05-13T09:34:47+08:00 跟踪电缆 追踪短电缆的最佳选择就是手动跟随它们。 对于较长的电缆,或为了解决网络掉线问题,请使用音频发生器并将其连接到电缆的远端,并使用该端的音频检测器来确定哪条电缆正在传输信号。 Joseph 2009-05-13T10:16:20+08:002009-05-13T10:16:20+08:00 对于服务器机房内从机架到机架的布线,我强烈推荐AMP NETCONNECT MRJ21 系统(现在归 TE 所有)。它就像您的交换机的延长线。您只需运行 6 根半粗电缆而不是 48 根 CAT6 电缆(如果您不使用千兆位,则需要 4 根电缆)。或者,您无需在机架中安装一个连接回骨干网的交换机,而是直接连接到骨干网,从而不会降低速度。 我通常使用 1 英尺的跳线并将跳线板放在交换机的正上方。这让我只需要担心上行链路上的电缆管理。如果配线架和交换机的密度相同,例如都是 48 端口且每个 1U,这将有所帮助。 cop1152 2009-05-30T19:51:26+08:002009-05-30T19:51:26+08:00 我们使用我使用 Excel 创建的表格,该表格与配线架和交换机/集线器相同。我们打印了这张桌子,并将它贴在每个架子旁边的墙上。它很简单,但很有效。 为了确定配线架上每个端口的位置(当我第一次搬进来的时候),我们购买了一个 200 美元的网络测试套件,该套件绝对物有所值。
颜色编码、较短的电缆和扣带会有所帮助。
可能是最重要的 -在每根电缆的两端标记另一端的位置。
-添加-
将几根长长的、颜色鲜艳的(即非常难看的)电缆放在手边,以备需要临时电缆时使用。它们会显得格格不入,并帮助您记住尽快用正确标记的替换它们。
我真的见过更糟糕的!我建议你现在就开始记录,(每个补丁端口 <-> 交换机端口)。开始规划基础架构和客户端在交换机上的逻辑布局:
一旦您区分了客户端和基础设施(以及 VLAN 关联),只需拔下插头并重新连接所有东西就会容易得多。我同意其他帖子>较短的电缆将非常有用。
附加信息
根据您添加的详细信息请求,听起来您需要知道从哪里开始。显然,尽你所能从前任管理员那里获得某种端口文档(如果你幸运的话!)。如果这不可用,您将需要:
祝m8好运!
请注意,这将需要数小时才能理顺。这是一项漫长而乏味的工作。
我对服务器机房流程的建议..
1- 建立一个如何识别插头的结构。必要时标记以使其清晰。
一个好的绕线贴标机(我个人拥有一个 Brady ID Pal)是物超所值的。我学到的关于电缆管理的知识是:
至于上面的那个烂摊子,休息一下,把所有东西都拿出来,然后把它做好。学习如何“正确”地做这件事需要大量的练习。你甚至可以在上面上课。
如果问题是您不知道电缆的引出位置,那么我将采用以下方法。
另外..如果您确实需要跟踪您的跌落,远程以太网电缆测试仪非常便宜,您最好插入一个以帮助您找出是否有任何跌落是坏的..
不知道这是否有帮助
整洁的补丁。
跟踪每根电缆并列出哪些设备和端口# 去哪里。要清理它,您可以获得一些用于机架的有线电视频道和组织者(从黑匣子或任何数量的其他地方)。我会在深夜或周末进来,一次只移动一个插头,以使它们更有条理。
此外,您可以将带有数字的贴纸(电工等使用这些)贴在每一端。因此,电缆变为“#114”,并且您维护每个数字的用途列表。
跟踪电缆
追踪短电缆的最佳选择就是手动跟随它们。
对于较长的电缆,或为了解决网络掉线问题,请使用音频发生器并将其连接到电缆的远端,并使用该端的音频检测器来确定哪条电缆正在传输信号。
对于服务器机房内从机架到机架的布线,我强烈推荐AMP NETCONNECT MRJ21 系统(现在归 TE 所有)。我们使用我使用 Excel 创建的表格,该表格与配线架和交换机/集线器相同。我们打印了这张桌子,并将它贴在每个架子旁边的墙上。它很简单,但很有效。
为了确定配线架上每个端口的位置(当我第一次搬进来的时候),我们购买了一个 200 美元的网络测试套件,该套件绝对物有所值。