我正在照顾一些服务器——数量很少,不值得称为“数据中心”。由于服务器不在“适当的”计算机房中,我想知道电源插座是否可以支持我们所拥有的。
我在这里查看了其他人的问题,事情已经弄清楚了很多。但我还有几个挥之不去的问题。
假设电源插座的额定电流为 20 安培。这意味着它最多可以提供 20 A。服务器有两个电源(即一个是冗余的),每个电源上都写有 10 A。我从其他帖子的理解是,这仍然意味着服务器最多消耗10 A。第二个电源实际上只是用于备用。尽管最大电流写在每个电源上。
如果我将电源条插入上述电源插座,是否意味着我最多可以支持两个这样的服务器?
这里的其他问题似乎暗示“不”。那是因为我真的应该看看实际的功耗(即瓦特 = 电压 * 安培)。我可以相信,但这不是不安全而且有点主观吗?负载可能非常大,如果您插入 3、4、... 10 安培的服务器,您真的打赌连接的服务器的负载不会很高——高到足以消耗 10 安培以上的电流。
我想我为什么会感到困惑是,如果这是一个烤面包机、加热器、吹风机等,它更容易预测。由于存在服务器负载问题,我似乎“被迫”要么超过电源插座的额定值,要么让电工安装更多的电源插座。
假设我上面所说的(从其他人的问题拼凑而成)是正确的,那么检查插座的额定功率是否是一般做法?如果是这样,那么百万美元的问题是“安全”多少?或者除了测量正常使用期间的功耗(即瓦数)并查看用户消耗了多少安培之外,没有其他方法可以知道?
谢谢!
射线
计算机电源额定为最大功耗并且没有说明它们将消耗的确切电流(与吹风机不同)的原因很简单,因为电源是通用组件并且服务器配置非常动态(仅占用 CPU 插槽或所有,完全充满了耗电的 15k 旋转磁盘或无驱动器,并且 ESXi 从 USB 闪存驱动器引导,没有扩展卡或多个 GPU 卡等),这对供应商来说太难了。
因此,尽管电源在熔断保险丝之前支持所有组件的总电流高达 10 A,但系统很可能会显着减少。可以计算或理想地测量实际功耗。
购买专用设备来测量功耗可能不是必需的:例如,HP 服务器已经在其 ILO 设备中记录了此类数据,如本答案中所述。
需要记住的一点:大多数服务器在启动时达到其峰值功耗,此时一切都在启动并且电源调节器还没有启动。此外,常见的默认服务器配置是在电源故障后自动恢复操作。在停电后恢复供电后,这就形成了一个耗电的组合。
强烈建议的一般预防措施是在服务器和电源插座之间安装UPS 系统。
我会得到一个瓦特表并测量最大负载下的实际用电量。现代功率计具有一系列功能,提供峰值放大器、平均放大器、总能量使用等。
例如,我的机器有一个 800W 的电源,但它不会消耗那么多。当我决定买一个 UPS 时,我买了一个电表。事实证明,在空闲负载下为我的机器供电 + 一台显示器的功率仅为 96 瓦。在负载下,它从未超过 250。
当然,假设你的保险丝会在 10A 时熔化,你不希望你的电力负载接近这个值。我会使用 60% 作为合理的安全边际。
根据计算机是空闲还是负载,计算机消耗的电量非常不同。您可以估计每个组件(CPU、主板、硬盘、显卡等)使用的最大功率,但最好自己测量一下。