我正在使用Tyan S7010主板,它具有内置的 AST2050 IPMI 模块,具有 KVM-over-IP 功能。该板内置了 2 个物理 NIC。系统上似乎有 3 个 MAC 地址……每个 NIC 都有自己的地址,但根据 BIOS,IPMI 模块的 MAC 不属于任何一个 NIC。
我在系统上运行 XenServer 5.5,我能够同时连接到 IPMI 和 XenServer 的唯一方法是插入两个 NIC。我感到困惑的是,在 XenServer 中它同时看到了物理 NIC 和它们的正确MAC 地址,并正确识别哪些已连接。更不寻常的是,如果我只连接了 IPMI 工作的 NIC,但 XenCenter 不能,我能够从 XenServer ping 一些地址,但不能从其他地址 ping。
我能想出的唯一解释是 IPMI 接管了其中一个 NIC,因此您最终只能得到 1 个可用的板载 NIC。这听起来合理吗?有没有更好的解释?Tyan 的文档非常糟糕。
我们有一堆具有类似 LOM 功能的 HP 服务器。它们有两个 NIC 端口,但其中一个有两个 MAC 地址,其中一个被转发到 LOM 接口。您可以将其视为网卡内部有一个开关。
因此,就操作系统而言,它不应干扰第二网络接口的操作。
内置 RAC 模块接管服务器中的第一个 NIC 是绝对正常的。
戴尔的 DRAC [第 5 代] 可以使用专用端口或“共享”第一个板载以太网端口。
当使用“共享”板载以太网端口对 windows/linux 系统完全可用时,ip-kvm 有自己的 mac 并且不会干扰。