davidmytton Asked: 2009-09-05 01:58:12 +0800 CST2009-09-05 01:58:12 +0800 CST 2009-09-05 01:58:12 +0800 CST 如何计算服务器的安培数? 772 订购主机托管服务时,会包含一定的功率,例如 0.25 安培、0.5 安培、1 安培、2 安培等。我如何计算服务器需要多少? electrical-power colocation 7 个回答 Voted Best Answer chris 2009-09-05T02:43:50+08:002009-09-05T02:43:50+08:00 瓦特 = 伏特 * 安培 不过,这些都不重要——您通常会按使用的瓦数付费。您可以将其视为伏特是水压,安培是软管的大小,瓦特是实际通过软管的水量。这种描述在很多方面都失败了,但只要你不只基于这种抽象来构建东西,你就可以了 确定系统利用率的唯一方法是在预期负载下测量服务器的利用率。一个可以消耗 500 瓦的 PSU ,如果您有 220v 电源,则可以消耗高达 2 安培的电流,但在您的工作负载的典型负载下它可能仅消耗 0.5 安培。 通常,您通常只关注安培数来确定将盒子连接到电源需要使用多大的电线;如果它消耗更多电流,则需要一根更大的电线(奇怪的是,它是一根更小的“规格”电线,但不要担心它会更粗更贵)。 最后,如果超过 15 或 20 安培(至少在美国,使用 110v 电路),您将遇到奇怪的连接器(扭锁连接器的几何形状取决于电路的电流额定值) ; 例如,您不能将 20 安的扭锁连接器插入 30 安的插头)。但同样,大多数时候你不需要担心这些细节,除非你在看大 arn。 Dave Drager 2009-09-05T04:51:51+08:002009-09-05T04:51:51+08:00 想一想,如果您已经拥有服务器并且想要测试它正在绘制的实际放大器,您可以使用Kill-A-Watt或类似的东西在将其放入数据中心之前测量实际绘制。 DictatorBob 2009-09-05T07:04:16+08:002009-09-05T07:04:16+08:00 其他答案正确地将瓦数作为衡量您实际使用多少电量的重要指标,但是......许多数据中心和托管服务提供商(比如我使用的两个,一个在加拿大,一个在美国)会向您收取费用每个电路的固定速率,以安培为单位。 因此,了解您的设备将使用的安培功率很有用。球场估计的一个非常粗略的经验法则是每个“平均”服务器大约 2A。但是,如果您需要精确度,请精确测量。不要依赖球场估计。:) 您可以购买电源条,以显示您插入其中的任何放大器所使用的放大器。好的可以让您通过 SNMP 轮询该数据,您可以绘制它或其他任何东西。 drAlberT 2009-09-05T02:46:35+08:002009-09-05T02:46:35+08:00 安培是电流测量,而不是功率。尽管知道电源的电压,但使用电流值作为消耗功率的量度是微不足道的。W=VA,Watt=Volt*Amper(不考虑功率因数,这两个向量之间的相位)。 知道了这一点,您可以轻松查看您的硬件功耗详细信息,它将为您提供最大瓦特消耗,除以您的电压(110 或 200,取决于您的位置),您将有多少 Apms 将消耗,在当然更好! Dan 2009-09-05T02:44:08+08:002009-09-05T02:44:08+08:00 您可以通过以下等式 watts=volts x amps 从服务器的瓦数计算安培数 因此,您知道您的工作电压和 PSU 的瓦数,因此您可以通过将瓦数除以电压来计算安培数。例如 1100W @ 110V = 10A 这是“理想”计算,没有考虑效率和负载水平。但是,如果您输入最坏情况下的数据(即最大 PSU 抽取),那么您将获得您的 WCS 安培数,Co-Lo 公司将感谢您。 user23312 2009-10-25T18:15:27+08:002009-10-25T18:15:27+08:00 大多数现代服务器都有某种板载管理卡。例如,IBM x3550 服务器具有用于带内或带外管理的 BMC 接口,除此之外,它还显示了服务器使用的功率量(以瓦特为单位,请参阅以前的帖子)。例如在 debian 5 上,你会这样做: aptitutde install ipmitool modprobe ipmi_devintf modprobe ipmi_msghandler modprobe ipmi_si ipmitool sensor - look at 'AVG power' counter but it might be different on your hardware simplr 2009-10-25T18:34:49+08:002009-10-25T18:34:49+08:00 您只能通过在电源线中插入电流表来获得电流的真实读数。您可以向友好的电工借用交流电流表或小功率钳测试仪。 将电流表与其中一根电源线串联插入 - 或将钳测试仪夹在其中一根电源线上。无论哪种方式都需要修改电源线。并且要小心 - 电源电压可以杀死。 电流将根据服务器内置的电源管理而有所不同,因此您需要在模拟的满负载条件下运行服务器以显示最大电流消耗。
瓦特 = 伏特 * 安培
不过,这些都不重要——您通常会按使用的瓦数付费。您可以将其视为伏特是水压,安培是软管的大小,瓦特是实际通过软管的水量。这种描述在很多方面都失败了,但只要你不只基于这种抽象来构建东西,你就可以了
确定系统利用率的唯一方法是在预期负载下测量服务器的利用率。想一想,如果您已经拥有服务器并且想要测试它正在绘制的实际放大器,您可以使用Kill-A-Watt或类似的东西在将其放入数据中心之前测量实际绘制。
其他答案正确地将瓦数作为衡量您实际使用多少电量的重要指标,但是......许多数据中心和托管服务提供商(比如我使用的两个,一个在加拿大,一个在美国)会向您收取费用每个电路的固定速率,以安培为单位。
因此,了解您的设备将使用的安培功率很有用。球场估计的一个非常粗略的经验法则是每个“平均”服务器大约 2A。但是,如果您需要精确度,请精确测量。不要依赖球场估计。:)
您可以购买电源条,以显示您插入其中的任何放大器所使用的放大器。好的可以让您通过 SNMP 轮询该数据,您可以绘制它或其他任何东西。
安培是电流测量,而不是功率。尽管知道电源的电压,但使用电流值作为消耗功率的量度是微不足道的。W=VA,Watt=Volt*Amper(不考虑功率因数,这两个向量之间的相位)。
知道了这一点,您可以轻松查看您的硬件功耗详细信息,它将为您提供最大瓦特消耗,除以您的电压(110 或 200,取决于您的位置),您将有多少 Apms 将消耗,在当然更好!
您可以通过以下等式 watts=volts x amps 从服务器的瓦数计算安培数
因此,您知道您的工作电压和 PSU 的瓦数,因此您可以通过将瓦数除以电压来计算安培数。例如 1100W @ 110V = 10A
这是“理想”计算,没有考虑效率和负载水平。但是,如果您输入最坏情况下的数据(即最大 PSU 抽取),那么您将获得您的 WCS 安培数,Co-Lo 公司将感谢您。
大多数现代服务器都有某种板载管理卡。例如,IBM x3550 服务器具有用于带内或带外管理的 BMC 接口,除此之外,它还显示了服务器使用的功率量(以瓦特为单位,请参阅以前的帖子)。例如在 debian 5 上,你会这样做:
您只能通过在电源线中插入电流表来获得电流的真实读数。您可以向友好的电工借用交流电流表或小功率钳测试仪。
将电流表与其中一根电源线串联插入 - 或将钳测试仪夹在其中一根电源线上。无论哪种方式都需要修改电源线。并且要小心 - 电源电压可以杀死。
电流将根据服务器内置的电源管理而有所不同,因此您需要在模拟的满负载条件下运行服务器以显示最大电流消耗。