您好,我是坦桑尼亚深处的一名 ICT(InfoComTech)美国和平队志愿者,负责管理和建议我们学院的两台 SunFire Sun Ray 服务器和戴尔代理服务器(在 2 个 Tripplite 2000VA 机架式服务器 UPS 和 30A AVS 后面)。我们有大约 100 台 SunRay 瘦客户端(未受保护)和 15 个 Windows 台式机(主要在高端台式 APC UPS 上)、一台未受保护的投影仪和三台笔记本电脑(在稳压器上)。有一些过度劳累的国民也对设备提供建议,但他们在电源问题上的专业知识并不比我多。所提供的任何可靠的参考建议都可能适用于该国数千台计算机。
这里的电能质量非常糟糕。产生电力的大坝距离我们至少 350 英里,它和我们之间可能只有一条路径,其中大部分是相当低容量的布线。每周至少断电一次。我们也每周运行一次大型发电机。只有一个阶段处于活动状态的断电每月发生一次(我不会假装理解“阶段”)。
以最一般的方式,我想问一下自从我到达这个国家以来,我已经确定的这些不同类型的电源保护之间有什么区别。每种的功效是什么?它们如何结合使用?所涵盖的计算机数量的成本效益是多少。哪些算作“过滤功率”?什么时候不适用特定的解决方案?我相信我会就所有可能的排列提供建议。
- 浪涌保护(例如 APC 的电源板)
- 看起来更简单,但我担心他们只是装扮成导火索。我在我家与电压调节器结合使用。昂贵,因为只有值得信赖的好品牌是从美国进口并加价的。
- 为什么笔记本电脑版本这么贵?更多的善良或贪婪的标记?
- 电压调节使电压从我的情况下为 230V 平滑 +-50V。
- 很便宜的进口货。有些看起来很实用。有趣的是,笔记本电脑硬盘在使用时似乎很少发生故障(这可能吗?)。至少在您和不良电源之间设置了另一层,但是当出现大功率尖峰时,我看到它们后面的 UPS 会烧毁。
- 由于没有电机,在基于 SSD/闪存的上网本的情况下这些是否是不必要的?液晶显示器?
- 我发誓我已经在旧实验室看到过飞轮式的版本:可能吗?
- 不间断电源 (UPS) 可帮助计算机正常关闭,高端版本似乎还包括电压调节。每台电脑很贵。
- 在与我们的设置相似的大学中,其中一个具有电压调节功能的机架式 UPS 被烧毁,因此这对于主要设备来说可能是不够的。
- 自动电压系统(AVS,可能是专有名称),通常用于国家各种使用高科技的机构,并宣传“多处理器”控制电压开关,旨在保护许多设备(15A、30A 和 100A 型号)可用)从不良电源电路上,如果感觉到不良立即切断。定时器满足后恢复供电。一旦超过 2 或 3 个台式机,每台计算机的成本就会降低。
- 以我的经验,我们在校园内遭受了 4 次这样的打击,但他们没有死去——一场胜利,尽管每个人都损失了 90 美元!
- Transformer:我们自己没有,我也不会推荐一个,但我听说有些公司会花费数千美元购买可靠的复合变压器。真的?
此外,发电机是如何发挥作用的?如果我们的化合物在发电机打开的同时接通发电机,那么闪烁的灯光是否会损坏某些东西?
UPS设备
UPS 将内置一些电源过滤器 - 请与制造商核对规格。如果您的备用发电机位于 UPS 的上游,则它不会对来自 UPS 的电力质量产生不利影响。
如果您想购买新的 UPS 设备,请考虑查看可使用标准 UPS 电池的硬件(不记得类型,但它会来找我)。一些 UPS 采用专有电池。在某些情况下,您可以为 UPS 添加额外的电池以增加其容量。在所有情况下,如果您的 UPS 采用商品类型,您可以节省更换电池的费用(并可能获得更好的电池硬件)。
备用发电机
像 Tide Power 这样的中国发电机制造商生产的备用发电设备相当不错,而且比您想象的要便宜(我见过 6000 CAD 的 20 KVA 型号)。与 UPS 结合使用,您可以获得相当合理的可靠性,而成本大大低于服务器设备的成本。
三相电源
三相电源是一个系统,其中您有 3 个彼此相差 120 度的交流电流。您可以将 3 相系统跨相或从相连接到中央中性线。电源线有 3 根电线,每根电线都是单相。您可以在两相之间用 230v 电源获得 400v 左右的电压,因此对于运行某些类型的电气设备来说效率更高一些。相位的规则偏移也有利于电动机的运行,因为周期中没有零磁通点(某些类型的单相电动机可能会发生这种情况)。如果一个阶段处于活动状态,则意味着其中两个阶段没有运行。
机械旋转转换器
您所指的飞轮机器可能是旋转转换器-本质上是电动机,大飞轮和发电机。这些用于通过飞轮的动量提供清洁动力。尖峰对飞轮转动的速度没有太大影响,因此 intertia 对抑制功率波动有很大作用。它们被广泛用于需要真正清洁电源或高容量的地方,但它们比固态电源过滤设备贵得多。
电压调节
开关电源可以合理地承受电压波动——大多数商用 PC 电源的工作电压在 90 到 250 伏之间。如果您有整个安装的备用电源,那么电压调节可能只会起到很小的帮助。
电源滤波
但是,电源尖峰是一个重大威胁,因此您可能应该进行电源过滤。一个好的电源滤波器具有三个级别:Polycaps,这是最快但最不耐受的,晶闸管,它处理更大的电压尖峰和气体放电管,它通过在间隙中产生电弧来释放能量。额定浪涌容量为数千焦耳的电源滤波器可能有一个气体放电管。一个简单的 2-3KVA 线路滤波器应该可以应付不少 PC。做你的功课,得到一个好的。
Polycaps 只能使用几年。您可能需要查看这些的更换时间表。如果你从供应商那里得到空白的目光,那就去找一个明白你在说什么的人。销售和维护防盗警报器的服装更有可能对此有所了解,因为嘈杂的电力会产生虚假的标注。