我们的 HP Proliant DL320 G4 有一个报告失败。它运行 Windows 2003 并使用内置软件 SATA Raid 进行配置。
阵列管理器仅显示一个标记为“端口 1”的驱动器,因此它处于降级状态。
我的桌子上放着替换驱动器,我已经准备好去托管中心换掉它...我的问题是...我怎么知道要拉哪个驱动器?
HP 上的板载软件 raid 不会在磁盘上显示任何指示灯,因此无法查看哪个出现故障、哪个正在工作或闪烁特定驱动器的能力。
是否有一个简单的规则,即端口 0 在左侧,端口 1 在右侧?
没有简单的规则在所有机器上都相同,因此您必须查阅您的文档。
还要寻找机器外壳上的蚀刻标签。即使在合理的照明条件下,有时也很难清楚地看到这些,因此请尝试使用手电筒。
不过还是要小心:如果机器没有为每个驱动器托架提供固定接线(这在非热插拔配置中很常见),任何标签或文档都可能是错误的,因为控制器不会知道您是否插入了 SATA 数据将电缆 1 插入驱动器托架 3,依此类推...
一个额外的可能线索:如果阵列只使用一个驱动器并且每个驱动器上都有一个可见的活动 LED(通常是在驱动器前置安装以进行热插拔时),创建一些 IO 活动,您应该会看到一个驱动器正在运行活跃,其他不活跃。
DL320 G4 有一个 Intel 82801FR SATAS 控制器,它通过硬件而不是软件提供 RAID0/1。如果您安装了“Proliant Support Pack”(PSP),您应该能够找到“Array Configuration Utility”(ACU),启动它,它会为您提供有关您的阵列的更多信息,包括任何故障的详细信息条件。如果您还没有安装它,那么从这里获取最新的 PSP ,安装它然后寻找 ACU。
好的,所以我设法让服务器停机,这样我就可以关闭它,从而安全地拉动驱动器,看看哪个是哪个。在这台服务器上(我不能对所有人都这么说)端口 0 是从前面看的左侧托架,端口 1 是右侧托架。
如果您从 HP 购买了 iLO 选件并将其连接起来,您可以访问 iLO(insight Lights Out)并查看那里的驱动器信息。您还可以使用 iLO 远程访问机器,重新启动它,然后通过 RAID 实用程序查看 RAID 配置,以查看哪个驱动器已降级。