我没有看到这个答案,如果是骗子,我深表歉意,但在我看来,在办公室使用配线架的一个重要原因是因为您通常没有交换机端口(价格昂贵)来支持每个办公室下降(很便宜)。所以,当你建造一个办公室时,你会在每个办公室运行一些下降。例如,在我们的大楼里,每个办公室都有四滴。在施工时(在吊顶打开之前,它仍然很容易)您将所有这些连接到接线柜,每条电缆都连接到接线板的背面。在初始模式下,您可能只有足够的交换机端口来连接每个办公室/立方体中的一个端口。这可能会运行带有插入其背面的 PC 的 voip 电话。随着时间的推移,也许两个人共用一个办公室。没问题,只需将该办公室的第二个配线架端口连接到交换机即可。交换机端口运行不足?换一个新的开关...
这是一个配线架:
来自维基百科:
关于您关于配线架和交换机之间有什么区别的问题:配线架没有“智能”。它只是用于连接电缆。
splattne介绍了配线架是什么,以及它与交换机不同的原因。
要回答您问题的最后一部分:主机网络连接不直接连接到交换机的原因通常与易于管理有关。例如,办公室地板上的办公桌位置可以用电缆连接到标有位置的接线柜接线板。然后,您可以在接线板和交换机之间连接短接片(“tails”或“whips”)。这使得重新分配桌面位置(用于用户移动等)变得更加简单,因为桌面->接线板运行根本不需要触摸。
在数据中心,类似的论点也适用。如果需要将服务器移动到与其连接的物理交换机不同的物理交换机上的不同子网,则使用中间配线架非常有用。例如,许多服务器机房都有 MDF(主配线架);所有服务器和所有交换机端口都通过电缆连接到此框架上的带标签的接线板上。然后,在服务器和交换机之间创建连接是框架上两个端口之间的补丁的简单案例,而不是需要抬起地砖来运行新的端到端补丁。
编辑:添加一些示例布线拓扑:
1) 用户楼层。
[主机]<<--patch-->>[地板端口]<<--结构化布线-->>[配线间配线架]<<--线束/捆绑布线-->>[配线间接入开关]
2)数据中心,集中访问。
[主机]<<--patch-->>[机柜接线板]<<--结构化布线-->>[主框接线板A]<<--patch-->>[主框接线板B] <<--线束/捆绑布线-->>[数据中心接入交换机]
请注意,在上述开关柜中,您可以有另一个机柜配线架;然而,当使用大型模块化交换机(每个机箱 240 多个端口)时,提供许多配线架端口往往会占用机柜中宝贵的 U 空间;因此,为什么这些连接通常被直接利用回主框架。
3) 数据中心,分布式访问(行尾)。
[主机]<<--patch-->>[机柜配线架]<<--线束/捆绑布线-->>[行尾接入开关]
这种拓扑通常用于刀片部署,因为您部署的刀片机箱的数量精确地决定了您需要配置的端口数量。但是,请注意降低的物理灵活性 - 主机必须通过电缆连接到同一行中的交换机。您的逻辑网络设计应考虑到这一点。
4) 数据中心,分布式访问(机架顶部)。
[主机]<<--patch-->>[机架顶部访问开关]
如果您有一个非常同质的数据中心,其中包含许多具有相同要求的节点,则可能很有用。
请注意,这些只是一些示例 - 还有很多其他方法。
网络插孔的对应物!
如果您有大型网络,则使用比跳线更粗的 CAT5e 和 CAT7 线。从插孔到您的笔记本,您必须使用跳线。
要将每条网络电缆连接到来自网络插孔的核心交换机,您需要一个大“面板”来将电线连接到交换机。那是接线板。
配线架的内部寿命类似于网络插孔:
配线架可以处理大量电缆!
我们使用“接线板”而不是将电缆端接到末端的原因是,接线板支持进入服务器机房的电缆,保护端接不被敲松——并且端接到接线板非常快速和容易。使用的打孔工具使其成为一项微不足道的任务,每个电缆末端需要约 10 秒才能终止,而将末端放在每根电缆上并标记它们需要更长的时间。
配线架还有助于保持电缆束整齐地进入壁橱。管理多条 1.5' 跳线连接到牢固安装的单元比使用一堆 50 根电缆要容易得多。
这也是电信公司在历史上的做法。
我意识到这个问题已经有很多答案了,但我有一个简单的方法来看待这个问题:
将墙壁插孔视为迷你接线板。您不会从交换机直接连接到特定 PC 的线路,对吗?好吧,您不会将线路从墙壁插孔直接连接到开关。
如果您确实将一条线路直接连接到 PC,您会遇到不可避免的问题,例如“当人们想要将他们的计算机移动三英尺而线路不够长时会发生什么?”
同样,如果您将一条线路直接连接到交换机,当您需要将同一条线路插入附近机架中的不同交换机时会发生什么情况?该死,电缆短了一英寸!
因此,任何穿过建筑物的线路都应在两端终止......在接线板和/或墙壁插孔处。这些运行用于覆盖距离,不应限制您如何安排最终将插入这些线路的硬件。
还有其他好处,例如简化标签、连接不同类型的电缆(实心到绞合)、开关磨损等,但实际上,接线板只是终止一堆需要从其他地方获得的线的好方法到“这里某处”。你会在普通的旧电话系统中看到同样的情况:墙上的每个电话插孔都连接到安装在电话交换机附近某处的打孔块(与接线板相同的用途)。
换句话说,它允许您在构建建筑物时或在一次痛苦的重新布线期间构建大量交换机端口,而不必每次运行都需要交换机端口。从技术上讲,我猜你可以只用一束电缆末端来做到这一点,但使用标记良好的配线架,这要容易得多,而且不太可能变得难以管理。
哦,我只记得另一个场景。我曾经在办公室部署了一台需要交叉连接的设备。它所连接的交换机不够智能,无法配置为切换到 xover 模式,因此我能够在接线板和交换机之间运行 xover 电缆(当然标记得非常好)以获得设备起来。现在,从技术上讲,我可以构建一个跳线并使用连接器,甚至可以重新结束长电缆运行,但使用跳线肯定更容易,更不容易出错。
一个简短的答案是简化从布线运行到服务器或交换机连接本身的过渡。您可以在安装的电缆末端压接连接器,但如果您将这些电缆打到配线架上,然后使用配线架从那里最终连接到服务器,安装和更改会更容易,并且安装更整洁电缆。此外,接线板还承担着插拔电缆的负担。这可以保护更昂贵的开关免受磨损和损坏。
穿过建筑物墙壁和天花板(等)的电缆应为实芯(从插孔到插孔),然后从插孔到设备应使用带有绞合线的跳线。
由于缺乏灵活性(压接连接器中的实心芯往往会在最小的弯曲下断开),因此您不希望将实心芯直接连接到设备上,并且尝试冲下搁浅通常就像用绳子打水池一样。
配线架的重点是防止在服务器/网络机房中必须有数十或数百个墙壁插孔。;)
ANSI/EIA/TIA-568 是商业建筑电信布线标准,其中接线板被定义为一种连接硬件系统,该系统有助于使用接插线进行电缆端接和布线管理。重要的是要注意,连接硬件的生命周期是有限的,这是由于多次配合周期造成的磨损。而一台思科交换机的成本可能超过 30-40K 美元,而一个配线架的成本则为几百美元。例如,不难想象,在未来的某个时候,有人会在天花板通风系统中拉电缆,这些电缆直接连接到交换机而不是配线架——这种情况可能会损坏昂贵的设备,并可能导致网络用户无法接受的停机时间。
此外,现场测试制造商根据上述参考标准进行测试。“链路测试”要求将测试仪插入近端的通信插座(即数据端口)和远端的接线板(反之亦然)。换句话说,您只能测试连续性、接线图和短路,但您无法获得任何基于行业标准测试的链路性能的可验证数据;使诊断网络性能问题变得困难。
让我们将进步重新定义为仅仅因为我们可以做某事(参见;将一根线从 PC 的 NIC 卡直接连接到交换机上的端口),并不一定意味着我们应该做那件事。
我认为这还没有涵盖(Segfault 船长的回答部分涵盖了这一点),但实际上,配线架的另一个常见用途是根本不将网络插座连接到交换机。
我不止一次看到一个接线板插座插入另一个接线板插座。无论出于何种特殊原因,他们都需要在建筑物两端的两个网络套接字之间创建端到端的直接连接。如果您直接通过电缆连接到交换机,这将更加难以实现。
Cat-5 也可用于电话系统,其中插入自定义 PBX,而不是网络交换机。