Asked: 2009-05-01 02:34:20 +0800 CST2009-05-01 02:34:20 +0800 CST 2009-05-01 02:34:20 +0800 CST

完美的服务器机房?

  • 772

当我为一家小公司(30 台 PC、5 台服务器、几个交换机、路由器、UPS ......)规划新的服务器机房时,我必须考虑什么?

为了保护硬件,最重要的方面是什么?哪些东西不属于服务器机柜?

编辑:您可能也对这个问题感兴趣:Server Room Survival Kit。

谢谢!

server-room risk-management
  • 19 19 个回答
  • 21856 Views

19 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Techboy
    2009-05-01T02:58:21+08:002009-05-01T02:58:21+08:00
    • 足够的扩展空间
    • 大量的网络端口
    • 足够的网络带宽
    • 大量专用电源插座
    • 不应该在一楼(洪水风险+不太安全)
    • 灭火设施+烟雾报警器
    • 用于远程访问的 IP KVM
    • 电话(因此操作员可以在查看硬件时拨打支持热线)
    • 笔+纸
    • 标签打印机 - 标记一切!
    • 标准打印机(很高兴拥有)
    • 备用网络和电源线
    • 空调(也除湿)
    • 良好的 UPS(具有自动/受控关机功能)
    • 足够的力量来运行一切(并且足够扩展)
    • 入口安全(最好也带有日志记录)
    • 物理安全(窗户、入口等的安全)
    • 白板(很高兴拥有)
    • 防火保险箱(用于存储备份磁带、密码和安装介质)
    • 良好的服务器机架 - 维护良好(布线)
    • 有足够的空间在服务器后面舒适地工作
    • 一张足够大的桌子,可以在上面建造/拆除服务器(加上显示器、键盘和鼠标)
    • 至少 1 把椅子
    • 整洁的配线架(特别是如果你在办公室里给电脑和电话打补丁)
    • 良好的照明
    • 60
  2. Peter Stuer
    2009-05-31T06:15:11+08:002009-05-31T06:15:11+08:00

    你可能想在入口附近放一个小架子来放一对这样的

    替代文字
    (来源:a-chainsaw.com)

    • 27
  3. John Virgolino
    2009-05-01T03:37:00+08:002009-05-01T03:37:00+08:00

    根据我的经验,理想的服务器机房应具备以下条件:

    • 大到足以容纳您的橱柜或机架。您应该在前后至少有 4 英尺的步行空间,最好是在四周。如果您能侥幸成功,请计划将来可能有第二个机架。
    • 有保障。您不一定需要武装警卫,但至少需要一把好锁。生物识别或刷卡总是好的。家得宝有使用触摸板的锁,因此您可以分配密码来解锁门。
    • 通常,服务器机房也是电信公司的入口点 (demarc),因此您的 T1 智能插孔、PBX 或电话系统等都在那里。我们通常专门使用一堵墙并放置胶合板,以便电信公司和供应商可以安装他们的设备.
    • 空调是给定的。您需要将房间保持在 65 - 75 度左右。首选专用恒温器,因为您不希望在周末或晚上关闭服务器机房的空调。
    • 权力极其重要。由于您的机架很可能位于房间的中间,因此如果它们是基于墙壁的,您将有电缆穿过地板到达插座。如果你能把插座放在地板上,那是最好的。如果不能,请使用一些电缆盖以避免绊倒电线。为干净的电力线安装专用电路。确保所有墙壁上都有额外的插座,在紧要关头,使用插座可能很重要,尤其是在您需要插入笔记本电脑或其他设备时。
    • 保留一个小柜子或架子,您可以在其中存放手册、电缆、备用卡、驱动器等。您希望在安装和故障排除期间将其放在易于访问的地方。把它放在房间里,但可以使用。
    • 电缆管理也很重要,无论是在机架中还是从胶合板墙上。随着时间的推移,插入电缆变得非常容易。如果有电缆管理,则更容易保持井井有条并标记/标记所有电线的两端,您最不想做的就是在网络出现故障时跟踪电线.
    • 对于机柜本身,请确保您有足够的 UPS、机柜电缆管理、良好的 KVM、1U 滑出式键盘/鼠标/LCD,以节省机架空间和充足的通风。橱柜设计本身就是一篇完整的论文!
    • 如果房间是封闭的,请确保您有适当的空气流通。你需要某种进气口,这样热空气才能逸出。如果需要,请使用风扇将空气吸出。为了新鲜空气,您可以在门上放一个通风口。
    • 绝对是柜子附近的电话,上面有支持号码列表、“911”联系人等。
    • 如果可以的话,我会尝试在附近找个地方挂上一台笔记本电脑,这样你就可以访问工具、针对另一个工作系统进行测试、测试客户端软件等。
    • 当您等待技术支持代表回来时,椅子没有任何问题:)

    有很多东西可以进入服务器机房,如果你能摆脱这些,你作为管理员的生活会好很多。获取设备、跟踪设置和解决问题越容易,您的效率就越高。祝你好运!

    • 23
  4. Chopper3
    2009-05-12T03:53:30+08:002009-05-12T03:53:30+08:00

    我只是在看电影“鹰眼”——显然,完美的服务器机房包括用奇怪颜色的鱼缸覆盖墙壁,这些鱼缸通过红外线 (???) 与你的主“CPU”通信,它本身在机械臂上四处移动中间有一个发光的“眼睛”。哦,把整个东西也建在一大片水上,这在某种程度上会有所帮助;)

    • 15
  5. spoulson
    2009-05-01T03:27:04+08:002009-05-01T03:27:04+08:00

    从风险管理的角度来看一切,一切都会水到渠成。

    • 物理安全:如果恶意(或无知)个人获得对服务器和网络硬件的访问权,会有什么风险?谁将有权进入?需要服务器加固?(禁用可移动驱动器启动、BIOS 密码、禁用 USB 等)
    • 气候控制:5 台服务器和 30 台 PC 不会在例如 20x20 的房间里产生令人难以置信的热量,但如果你把它塞进衣帽间,那就有点多了。在升高的温度和/或湿度下运行会缩短硬件的寿命,并导致数据丢失和昂贵的更换。考虑使用除湿机或可能根据您的需要调整大小的空调系统进行简单通风。
    • 业务连续性:备用电池?数据冗余?容错 LAN/WAN 连接?您的基础架构中是否存在单点故障?如果有人插入真空吸尘器,您是否有足够的电力来运行您的基础设施并且不会烧断保险丝?
    • 增长:制定应急计划,以应对管理层要求您将基础设施增加一倍、不、三倍的情况。所有关键依赖项将如何扩展?
    • 7
  6. Jason Tan
    2009-05-31T07:22:30+08:002009-05-31T07:22:30+08:00

    除了Techboy的优秀名单:

    • 工具箱包括电缆测试仪、螺丝刀、钳子、六角扳手和机架安装所需的任何东西,包括移动扳手等。
    • 无绳电话 - 如果存在这样的野兽,则带有免提电话
    • 用于移动服务器的手推车
    • 用于在机架顶部和天花板安装电缆运行的梯子/台阶/活梯
    • 考虑将带升降机的手推车安装在机架顶部附近,特别是如果您有严格的 OH&S 法规或只关心您的员工。
    • 听力保护 - 我们需要在我们的 DC 中佩戴它,并且他们提供一次性耳塞。
    • 机架外的电源点,因此您可以轻松插入笔记本电脑等,而不会干扰机架电源。
    • SNMP 或其他远程控制电源轨
    • 机架两侧的电源导轨应连接到不同的配电盘,以便在不丢失服务器中两个电源的情况下完成工作
    • 用于额外安全的摄像机
    • 在 DC 内或附近的安全地方有一排挂钩,以便经常在那里工作的人可以留下夹克
    • 备件、盲板、电缆等的存储
    • 可能是备件 - 特别是如果可以说服您的供应商在保修索赔/故障之前为您提供通用备件(某些供应商/经销商在某些情况下会为您提供一些硬盘驱动器和电源。它们属于供应商,但如果您遇到故障并担心事后的文书工作,您可以使用它们。)
    • 6
  7. LEAT
    2009-05-31T07:54:06+08:002009-05-31T07:54:06+08:00

    从我在这里阅读的内容来看,大多数人都在进行大规模的过度杀戮。你有 5 台服务器和 30 个工作站,所以从听起来这是一家小公司,我非常怀疑老板/老板会选择生物识别扫描仪、通行卡扫描仪和视频系统作为一些例子,除非你已经拥有这些对于服务器机房来说,这将是一个便宜的附加组件。

    所以我做了一个和你几乎一样的,20 个工作站和 8 个服务器。

    这是我发现进展顺利的情况,并且在一家小公司的典型有限预算中是一笔不错的成本。

    • 电话或至少一个电话插孔,如果您必须在物理服务器前致电技术支持,您可以在其中移动电话
    • 空调,即使有 8 台服务器,我的房间温度也约为 31 摄氏度。为此,因为房间位于建筑物的中心,而且新的管道工程是不可能的,我们得到了一个便携式房间,并将其排到最靠近建筑物冷空气回流的墙壁一侧的办公室空调机组。这效果很好,将温度降至 23 度左右,但它确实占用了很多空间,但真的很好。
    • 不要为机架式显示器/KVM而烦恼,我可以想到花费1000美元购买的更好的东西。
      • 准备一台显示器和一根 10 英尺长的 VGA 电缆。在服务器旁边有一个桌子或壁挂式架子,任何现代机架式服务器都找到了安装的 VGA 端口
      • 获取使用相同加密狗的无线键盘/鼠标。只需将 VGA 电缆和无线加密狗移动到您也需要访问的计算机上。由于您将在 90% 的时间内远程访问所有内容,因此这样做没什么大不了的
      • 如果您可以获得机架并使用机架式服务器,但请确保您获得允许服务器滑出的导轨,如果您需要访问硬件而不是需要松开螺栓
      • 如果你买不到架子,去家得宝买重型独立式实用架子,这对台式机也有用
      • 锁,钥匙或键盘都可以,无论如何你都必须给你的老板或老板一把钥匙和组合,确保服务器记录谁登录他们,谁在房间里并不重要.
      • 如果有电话设备,请使用墙上的胶合板
      • 把手机放在自己的电源上 UPS
      • 获取可用于服务器的 UPS
      • 如果您需要远程终止服务器,请获得一个具有负载银行的 UPS,您可以远程关闭(Tripplight 有这些,当我有一个会锁定并需要断电的不稳定服务器时救了我几次)确保您设置在所有服务器断电后启动 BIOS。UPS 只有几个插头,所以你必须把你的关键服务器放在上面,对我来说它是一个 DC/GC 和电子邮件,这让我可以在它们崩溃时重新启动它们
      • 一些零件和其他“东西”的架子你需要被老板保留在那里(哈哈,除非你是老板)
      • 空调专用电源
      • 电话专用电源
      • 服务器的专用电源我总共有 6 个 15 安培电路,外加灯
      • 定制任何跳线并使其尽可能短,这将使其井井有条,因此您不会让它们到处晃来晃去。
      • 如果你不能把它放在二楼,把所有的服务器放在最上面的机架上,然后往下走。我的在二楼,所以对我来说不是问题。

    这就是我所拥有的,网络布线等都被标记并且组织良好,该设置如何取决于它的来源。

    最重要的事情,保持井井有条,并确保您有扩展空间以应对未来的增长。

    • 6
  8. Elijah Glover
    2009-05-01T03:35:32+08:002009-05-01T03:35:32+08:00

    无菌环境是必须的,你必须有可以接受的地板,甚至不要靠近地毯,因为它会收集灰尘。通常我会选择高架地板,这是一个不错的选择,因为它很容易铺设电缆。

    不要吝啬廉价的数据机架,使用良好的电缆管理系统,运行一侧数据和另一侧电源,因为某些国家/地区的法规不允许混合数据和电源。

    • 5
  9. Rook
    2009-05-31T06:33:21+08:002009-05-31T06:33:21+08:00

    替代文字

    替代文字
    国家奥委会

    替代文字
    左上图:用于备用动力的潜艇发动机。右上图:电力设备的另一个视图。

    替代文字
    上图:这张地图显示了数据中心的布局。

    链接到原始文章

    • 5
  10. user6622
    2009-06-06T19:03:33+08:002009-06-06T19:03:33+08:00

    从一开始就考虑 DR 计划。如果让我重新做一遍,我会把网络设备(交换机和路由器)与服务器分开,并有一个更短的(30u 很棒),这样我就可以把机架从门外滚到一个那时 Verizon 无法更换挖土机的 T1 生产线已经四天了,我们不得不将服务器移动到我们的 DR 位置。(并不是说我仍然很苦。)此外,根据位置,最好有至少一个 208 或 240V 电路和空间,以便在 8 月德克萨斯州飓风摧毁您的 HVAC 时放置现场冷却器。

    • 5

相关问题

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    从 IP 地址解析主机名

    • 8 个回答
  • Marko Smith

    如何按大小对 du -h 输出进行排序

    • 30 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    Windows 中执行反向 DNS 查找的命令行实用程序是什么?

    • 14 个回答
  • Marko Smith

    如何检查 Windows 机器上的端口是否被阻塞?

    • 4 个回答
  • Marko Smith

    我应该打开哪个端口以允许远程桌面?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    MikeN 在 Nginx 中,如何在维护子域的同时将所有 http 请求重写为 https? 2009-09-22 06:04:43 +0800 CST
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    0x89 bash中的双方括号和单方括号有什么区别? 2009-08-10 13:11:51 +0800 CST
  • Martin Hope
    kch 如何更改我的私钥密码? 2009-08-06 21:37:57 +0800 CST
  • Martin Hope
    Kyle Brandt IPv4 子网如何工作? 2009-08-05 06:05:31 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve