sharptooth Asked: 2009-06-22 21:34:57 +0800 CST2009-06-22 21:34:57 +0800 CST 2009-06-22 21:34:57 +0800 CST 典型的 UPS 电池的使用寿命是多少? 772 使用不间断电源时,它可以保持原始容量多长时间?假设我购买了一个 UPS,它可以保持 10 分钟的必要负载——我不希望它在停电开始 30 秒后意外进入状态。 电池在没有误用和滥用的情况下通常需要多少年才能耗尽?有没有已知的例子? battery ups electrical-power 14 个回答 Voted Ward - Reinstate Monica 2009-06-22T21:37:27+08:002009-06-22T21:37:27+08:00 您的 UPS 供应商应该有指导方针。我们的 APC UPS 在他们认为需要更换电池时会告诉我们——根据记忆,大约是 2 年。UPS 的负载程度对电池寿命有很大影响。APC 建议您永远不要加载超过 1/2 的方式。 John Rennie 2009-06-22T22:35:05+08:002009-06-22T22:35:05+08:00 我发现 UPS 电池在连续使用 2 到 3 年后会失效。如果是 APC UPS,它们有电池测试功能,我大约每月使用一次以确保电池正常。 JR Best Answer JohnyD 2009-06-23T04:16:30+08:002009-06-23T04:16:30+08:00 我的主要 APC UPS 在第 3 年使用它的当前电池,它仍然运行良好。但是,我会请一名技术人员进行一些测试,以确保情况确实如此。我所在的城市最近在市中心发生了一次大停电。我的 UPS 让我们的系统保持正常运行 25 分钟,直到系统恢复。我印象非常深刻。 保持定期维护,并让技术人员检查您的解决方案。为了避免被蒙在鼓里,这是一个很小的代价。 sysadmin1138 2009-06-23T10:13:47+08:002009-06-23T10:13:47+08:00 电池寿命还取决于 UPS 插入的电源质量。如果将该 UPS 插入电源非常糟糕的插座,它经常将负载转移到电池上几秒钟,那么这种短循环可能会比在电源非常好的位置更快地杀死电池。我记得在我以前的工作中的一个案例,他们每 12 个月更换一次其中一个接线柜中的电池,因为电源很糟糕,但我使用的机架式 UPS 已经使用了 36 个月,完全没有任何问题。 此外,UPS 的成本确实是其中的一个因素。更昂贵的电池可以更好地在内部调节 UPS 本身的电源,从而延长电池寿命。此外,有些设计用于处理瞬态电源尖峰或欠压(低于 200 毫秒或大约),而无需使用电池。 Jonesome Reinstate Monica 2016-03-17T08:58:10+08:002016-03-17T08:58:10+08:00 APC 说 3-5 年:http ://www.apc.com/solutions/display.cfm?id=1371A38E-2B31-B5C1-CADC3E466F676960&ISOCountryCode=us 也在这里: http ://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA158934/ 以上与我从事 IT 近 30 年的经历是一致的。 Greg Work 2009-06-23T02:16:00+08:002009-06-23T02:16:00+08:00 根据Ward的评论,如果您在城镇的大端购买 UPS 设备,您的 UPS 供应商将有一个维护计划来测试和更换电池以维持可接受的运行时间。什么是“可接受”的定义是您和您的供应商之间可以协商的,并且应该作为常规数据中心维护的一部分进行测试。 Shannon Smith 2014-04-14T19:44:23+08:002014-04-14T19:44:23+08:00 电池似乎可以使用大约 3 年,但我不知道这些设备本身。APC 说大约 4 年,但我已经使用了 10 多年,除了更换电池外,UPS 似乎工作正常…… SpaceManSpiff 2009-06-22T22:39:21+08:002009-06-22T22:39:21+08:00 请记住,某些 UPS 可以添加更多电池,这将增加运行时间,但不会增加容量。例如,如果 USP 的额定值为 1500 VA,那么无论您添加多少包,它仍然只适用于 1500 VA,只是更长的时间。 我知道 APC 在他们的网站上有一个计算器,可以帮助您计算尺寸。 如果当你在上面放置 5 个服务器时它过载,它仍然会因为 5 个服务器和 2 个额外的电池组而过载。因为电路一次只能输出这么多的功率。在这种情况下,您将需要另一台 UPS,并且您希望在一台 UPS 上放置 2 台服务器,在另一台 UPS 上放置 3 台服务器。 Jim C 2009-06-23T04:17:10+08:002009-06-23T04:17:10+08:00 不要猜测,测试。我知道这不方便。我知道人们会抱怨。我知道你最终不得不在你不想在那里的下班时间这样做,但 UPS 操作至关重要,我必须重复必须经过测试。供应商指南只是指南。俗话说,你的里程可能会有所不同。 EJB 2009-06-23T04:33:12+08:002009-06-23T04:33:12+08:00 我的 APC SmartUPS 2200 相当大,已经使用了 10 多年,而且运行良好。它内置了监控剩余运行时间并让我查看的软件。它会给我 30 分钟的时间,上面有多个工作站和大型显示器。 便宜的似乎不会持续很长时间......这可能是投资商业级UPS实际上比每隔几年更换一次便宜的UPS便宜的情况。
您的 UPS 供应商应该有指导方针。我们的 APC UPS 在他们认为需要更换电池时会告诉我们——根据记忆,大约是 2 年。UPS 的负载程度对电池寿命有很大影响。APC 建议您永远不要加载超过 1/2 的方式。
我发现 UPS 电池在连续使用 2 到 3 年后会失效。如果是 APC UPS,它们有电池测试功能,我大约每月使用一次以确保电池正常。
JR
我的主要 APC UPS 在第 3 年使用它的当前电池,它仍然运行良好。但是,我会请一名技术人员进行一些测试,以确保情况确实如此。我所在的城市最近在市中心发生了一次大停电。我的 UPS 让我们的系统保持正常运行 25 分钟,直到系统恢复。我印象非常深刻。
保持定期维护,并让技术人员检查您的解决方案。为了避免被蒙在鼓里,这是一个很小的代价。
电池寿命还取决于 UPS 插入的电源质量。APC 说 3-5 年:http ://www.apc.com/solutions/display.cfm?id=1371A38E-2B31-B5C1-CADC3E466F676960&ISOCountryCode=us
也在这里: http ://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA158934/
以上与我从事 IT 近 30 年的经历是一致的。
根据Ward的评论,如果您在城镇的大端购买 UPS 设备,您的 UPS 供应商将有一个维护计划来测试和更换电池以维持可接受的运行时间。什么是“可接受”的定义是您和您的供应商之间可以协商的,并且应该作为常规数据中心维护的一部分进行测试。
电池似乎可以使用大约 3 年,但我不知道这些设备本身。APC 说大约 4 年,但我已经使用了 10 多年,除了更换电池外,UPS 似乎工作正常……
请记住,某些 UPS 可以添加更多电池,这将增加运行时间,但不会增加容量。我的 APC SmartUPS 2200 相当大,已经使用了 10 多年,而且运行良好。它内置了监控剩余运行时间并让我查看的软件。它会给我 30 分钟的时间,上面有多个工作站和大型显示器。
便宜的似乎不会持续很长时间......这可能是投资商业级UPS实际上比每隔几年更换一次便宜的UPS便宜的情况。