有时我听说您不应该将(UPS 品牌 X / 任何 UPS)插入(电源板品牌 X / 任何电源板),因为某些交互会导致电源条件不佳、电池寿命缩短、电池酸液溅满房间的大规模爆炸, 等等。有时我听说它是你不应该插入 UPS 的电源板。我还没有清楚地了解这些建议的可靠性或它们的普遍/具体适用程度。
任何人都可以准确地和非城市传奇地谈论这些 UPS 和电源板的交互,如果事实上有值得思考的?
在与每年一次在我们办公室巡视的检查员进行了一些“讨论”以确保我们没有做坏事之后,我对代码对此有何看法有了更好的了解。这位检查员的解释是:
检查员并没有很好地说明究竟是什么构成了“火灾隐患”。每隔一年左右,我们就会在电源条诫命中对电源条感到厌烦。这需要购买一堆长尾电源板(15' 电线上的电源板),以及一些末端带有 3 个插座的长延长线。
编辑:关于机架式 UPS 和 PDU。我相信只要 PDU 插入某种锁定插座,例如 L5-20 或 L5-30,它们就可以了。
当您将 UPS 插入另一个 UPS 并在其上运行服务器时,我看到了一些非常非常糟糕的服务器交互。
在我们的具体案例中,服务器的时钟运行速度快得离谱,例如,它每小时会增加 5 秒以上。移除“双 UPS”解决了这个问题。
当然,这与您所描述的不完全一样,但根据我的经验,我想说的是,任何质量 UPS都不应该在“上游”运行。将电源板插入 UPS 的“下游”可能不符合防火代码(根据@sysadmin1138 出色的响应),但它可能不会伤害任何东西。
由于这个原因,我只花了 6 个小时解决两个系统上的应用程序问题。
客户报告应用程序 Ultra Tax 2010 软件在 Workstation 1 和 Workstation 3 上打开需要 8 分钟。同样的软件应用程序在 Workstation 2 和服务器上正常工作。
导致此问题的客户端报告的系统更改。
为解决此问题而采取的措施:
我们决定在花费 250.00 美元打电话给微软之前,我们应该排除新的 UPS。将插入了 Sonic Wall、Netgear、电话系统和电缆调制解调器交流适配器的 APC 电源板从 UPS 上断开并直接连接到墙上。然后,我们在工作站 1 和 2 上测试了 Ultra Tax 软件。Ultra Tax 软件现在可以正常响应。我们经历了多次打开和关闭软件的过程,每次都有相同的积极结果。
然后,我们决定通过重新连接 APC 电源板来验证 UPS 是否确实存在问题。Ultra Tax 应用程序再次挂起。我们将 UPS 上的灵敏度设置调整为低。超税的问题仍然存在。然后,我们将 SonicWall 和 Netgear Switch AC 适配器从 APC 电源板断开,并将它们直接连接到 UPS。
然后,我们在工作站 1 和 2 上测试了 Ultra Tax 软件。Ultra Tax 软件现在可以正常响应。我们经历了多次打开和关闭软件的过程,结果都是一样的。我们相信这个问题已经解决。
通过将 SonicWall、Netgear 交换机直接连接到灵敏度级别设置为低的 APC UPS,解决了需要 8 分钟才能打开的 Ultra Tax 问题。
不要将电涌保护器挂在您的 UPS 上,因为它会浪费您的大部分电量,这与廉价电涌保护器与 UPS 的非正弦波电源相互作用的方式有关。
严格来说,不要将使用 MOV 的电涌保护器挂在不能输出真正正弦波的 UPS 上(大多数有点方,线路电源是正弦波)。
http://www.codinghorror.com/blog/archives/000632.html
当直接连接到墙上时,我们的廉价电源板会爆炸(来自不良变压器的电源状况不佳),我们也曾在 UPS 上遇到过同样的情况。当我们的变压器处于故障状态时,不良电源会流过电源板,但不会流过 UPS(我们有连接到电源板的打印机芯片,但没有任何芯片连接到 UPS,除了UPS 本身)。
也就是说,我永远不会将 UPS 直接插入电源板,但如果电源板不错并且可以为较低功率的物品(灯/开关/等)供电,我可能会毫不犹豫地将电源板插入 UPS。
我不是专家,但是......我从小为我的电气承包商父亲工作,并且看到了电源板的内部,我不明白将“只是”一个 UPS 插入其中会有什么危害。现在,如果您插入 UPS 和空间加热器,可能会出现问题,但只是 UPS 和其他不消耗大量电流的东西应该没问题。
另外,我认为我不会将电源板插入 UPS。它们旨在提供一定量的临时功率。因此,插入已加载的条可能会使 UPS 过载。
巧合的是,我们刚刚购买了第一笔 UPS。我们购买了 APC,并尝试为每台关键工作站和每台服务器购买一台。我不知道它们有多贵!
除了墙壁之外,唯一可以接受 UPS 插入的是线路滤波器或调节器,因为并非每个 UPS 都旨在提供这种保护。由于其他答案中给出的原因,该设备应该是完全无源的,并且不应该有任何类型的电池或智能,但在电能质量差或不稳定或容易出现电涌的地区,它可能是必需品,特别是如果你有附加的特别敏感的设备(例如医疗设备)。
问题可能不是电源板本身。这可能是您现在可以连接到一个电源的设备数量。增加并联电路的数量会增加通过该电源汲取的电流量。电流越大,产生的热量就越多。如果你幸运的话,断路器会在插座和菊花链/UPS上的设备太多之前跳闸。如果您不走运和/或接线不符合规范,您将引发电气火灾。
您还必须记住,电子的流动受到它通过的管道/电线尺寸的限制。即使你有很好的接线,你也总有机会达到电线可以承载的最大电子容量。这意味着设备将争夺电子流。许多人的数字电子元件会在芯片电源引脚上陷入不确定的功率水平(数字是打开或关闭 - 它需要在电源引脚上具有一定电压的输入电源,如果它的功率低于容限,它就会变得不确定)。这意味着电子设备将开始动作不正常或停止运行。
这就是我的想法。手头有三个问题。UPS变成UPS,UPS变成条带式,UPS变成条带式UPS。如果您考虑 UPS 的工作原理,将一个 UPS 插入另一个 UPS 似乎没有技术意义,这就是原因。UPS 基本上采用(多个)12 伏直流铅酸电池,并将可用的直流电切碎,并将其转换为(通常为 115vac)交流电。但是输出的“正弦波”不是真正的正弦波,最后不等于电力公司提供的交流电流的质量。然而,一些 UPS 高端供应商确实宣传“真正的正弦波输出”,总谐波失真低于 3%。我认为向 UPS 提供一种产生正弦波的产品到另一种产生正弦波的产品是有问题的。“功率因数” 问题也可能存在,并且随着负载需求的增加而增加失真。UPS 应直接插入交流电源插座,除非它是一个非常小的单元。将条插入 ups 的问题不是问题。只需留意前面板上指示设备总负载的 LED。由于我是一名技术人员,因此我想听听一位电子工程师的意见。