我正在将我目前的半尺寸机架迁移到全尺寸机架,并希望借此机会重新组织和分类我们的以太网电缆意大利面地狱。
您使用什么系统来组织电缆?您使用任何跟踪软件吗?
您是否对电缆进行物理标记?
当你标记每一端时,你在识别什么?MAC地址?端口号?资产编号?
你用什么来标记它们?
我在看一个手持贴标机,但激光打印机纸的环绕可能会起作用。Brady ID PAL看起来不错,但价格昂贵。
想法?
我正在将我目前的半尺寸机架迁移到全尺寸机架,并希望借此机会重新组织和分类我们的以太网电缆意大利面地狱。
您使用什么系统来组织电缆?您使用任何跟踪软件吗?
您是否对电缆进行物理标记?
当你标记每一端时,你在识别什么?MAC地址?端口号?资产编号?
你用什么来标记它们?
我在看一个手持贴标机,但激光打印机纸的环绕可能会起作用。Brady ID PAL看起来不错,但价格昂贵。
想法?
这就是我所做的
标记每根电缆
我有一个兄弟 P-Touch 贴标机,我使用它。每根电缆的两端都有一个标签。这是因为如果我从交换机上拔下某些东西,我想知道在哪里将其重新插入,反之亦然。
有两种方法可用于使用通用标签机标记电缆。您可以沿着电缆运行标签,以便轻松阅读,或者您可以将其缠绕在电缆上,使其与自身相接并看起来像一个标签。前者更容易阅读,后者要么更难阅读,要么使用两倍的标签,因为你输入了两次单词以确保它被阅读。我的长标签得到“沿电缆”处理,较短的标签得到标签。
您还可以购买提供塑料套管的特定电缆贴标机。我从来没有使用过它,所以我无法提供任何建议。
对您的电缆进行颜色编码
我使用绑定的网卡运行每台机器。这意味着我在每台服务器中都使用了两个 NIC,它们连接到不同的交换机。我有一个红色开关和一个蓝色开关。所有 eth0 都使用红色电缆连接到红色开关(电缆向右走,所有 eth1 使用蓝色电缆连接到蓝色开关(电缆向左走)。我的网络上行链路电缆关闭颜色,如黄色,使它们脱颖而出。
此外,我的机架有冗余电源。我在每一侧都有一个垂直的PDU。插入右侧的电源线都有一圈与侧面颜色相匹配的电工胶带,同样,红色代表右侧,蓝色代表左侧。这样可以确保如果事情匆忙发生,我不会意外地使电路过载。
购买你的电缆 这可能会惹恼一些人。有人说您应该将电缆精确切割到长度,以免多余。我说“我并不完美,我的一些压接工作可能不会像模压末端那样持续”,我不想在未来的某一天凌晨 3 点发现。所以我大量购买。当我第一次计划构建机架时,我会确定我的设备相对于交换机的位置。然后我根据该距离分组购买电缆。
当需要进行电缆管理时,我会使用成束的电缆,按物理距离对它们进行分组(这也按长度对它们进行分组,因为我事先计划好了)。我使用魔术贴扎带将电缆绑在一起,也可以用较小的束来制作更大的组。不要在您可以看到自己更换的任何东西上使用塑料拉链。即使它们重新打开,塑料最终也会磨损并且不再锁定。
使电源线尽可能远离以太网电缆 电源线,尤其是成束的电源线,会对包括 CAT-* 电缆在内的任何周围电缆造成电磁干扰(EMI 又称射频干扰(或 RFI))(除非它们被屏蔽,但如果您在机架中使用 STP 电缆,您可能做错了)。将电源线远离 CAT5/6。如果您必须将它们靠近,请尝试以直角进行。
编辑 我忘了!很久以前我也做了一个HOWTO:http: //www.standalone-sysadmin.com/blog/2008/07/howto-server-cable-management/
由于 Matt 的博客文章,我看到了这一点,我对此做出了回应,但这里有一些亮点。
使电源线尽可能远离以太网电缆
这取决于您的站点,但我处理过的最严重的布线灾难是人们盲目地在机架两侧上下铺设电源线和以太网电缆。从理论上讲,这似乎是一个好主意,但实践是机架柱内的电源或以太网的巨大结。
我发现解决这个问题的最好方法是在机架的中心而不是侧面运行以太网。
我之前忘记提到的一件事是以太网电缆和电源电缆是不同的。这意味着它们以不同的方式运行,具有不同的生命周期和不同的用途。
配线架 这些是您的朋友。如果您有一个单独的网络组并且他们不使用配线架,那是因为他们不知道如何使用它们。
配线架——坏处 是的,它们占用了机架中的空间,是的,它们限制了每个机架的可用端口数量。把它们放进去是更多的工作。我也会承认它们并不适合每个站点。
配线架 - 6 英尺或更短的 Good Tracing 电缆比 12 英尺或更长的跟踪电缆更容易。添加新设备更容易,不再需要通过 15 次不同的运行来钓鱼。这可以限制被推到一个机架中的垃圾量(有时这很好)。
与其他数据中心设备相比,服务器经常移动是不争的事实。您所有的旧电缆掉线只会增加您必须处理的混乱。由于电源线被限制在机架中并且可以随时重复使用,因此可以减少杂乱的堆积。
大多数经常提到的配线架不良问题都可以通过适当的规划来缓解。
在某些情况下,活动地板 仍然是一件好事。除非您讨厌您的同事并计划很快离开,否则切勿将网络连接放在高架地板下。如果您有活动地板,请仅使用它来铺设电源线。
梯架 架空电缆运行是保持您的理智或血压的唯一方法。如果您不使用配线架,情况尤其如此。
我认为这是一个与这些非常相似的问题:
电缆管理策略
如何使您的物理服务器环境易于管理
我唯一要提的是,使用魔术贴扎带。
至于用什么标记电缆 - 我会远离任何特定的东西,例如主机名或 mac 地址,因为随着时间的推移,电缆/交换机端口可能会重新使用。
但是一定要给它们贴上一些标签——数字似乎是显而易见的选择。
将两端标记相同,并确保没有重复。这使得跟踪电缆更容易,并减轻了将一堆电缆捆绑在一起形成整齐运行的大部分顾虑。我们甚至标记我们的短(1 英尺)电缆,然后将它们捆绑成 10-20 束 - 这使得识别哪根电缆更容易。
另一种选择是彩色电缆——但这看起来很乱。
对于 LAN 布线,我使用了 8 根电缆束的方法,每根电缆从配线架到交换机都有不同的颜色。48 端口配线架到 48 端口交换机。使用不同颜色的电缆,很容易追踪单根电缆而无需将其拉出,并使一切看起来都非常漂亮。
这里有一些内联的很好的措施
替代文字 http://photos-a.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_62808_2066.jpg
在 http://photos-b.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_65873_693.jpg
替代文字 http://photos-h.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v248/20/63/1067293293/n1067293293_67279_5546.jpg
祝你好运!我认为优秀的布线对于任何系统管理员来说都是一个强大的特质。演示是任何工作的重要组成部分,穿着得体的衣架可以向非技术人员展示你在游戏中的领先地位。
魔术贴捆绑在一起,避免像瘟疫一样的拉链。测量您需要多长时间的电缆并将它们切割成尺寸,考虑松弛以及您希望如何运行它们。
当你重新布线时,第一次就做对了。
在您触摸任何东西之前,标记每根电缆的来源和目的地!!!!
当一切都说完了,拔掉一切,像我们其他人一样在凌晨 2 点从头开始:D
至于标记电缆的进出位置,如果您的服务器/布线室处于锁定状态,请随意标记每一点。如果部分内容暴露给用户,则不要标记任何内容,只需将其全部绘制出来。
这是我们为网络机架所做的工作。我们是一家小公司,所以我们没有那么多开关,但它可以保持清洁。
每个接线板都有第一个端口空白。23 个剩余端口通过 1 英尺电缆连接到最近的交换机(向上或向下)。我们不给它们贴标签,因为它们太短了,不会缠在一起。这会填满交换机,同时留下两个端口用于上行链路到顶部的核心。这些上行链路被标记,并被放入 LAG 成员中。
所有开关的模式都继续向下,留下一个简单的布局,易于跟踪和更换电缆。
打印机、主机和上行链路使用不同颜色的电缆,使其易于识别。
保存一个单独的文档,将配线架端口(实际上是墙壁插孔编号)与特定交换机相匹配,并与办公室地图(标有墙壁插孔编号)进行比较以进行故障排除。
我们很幸运,我们的所有布线都使用了 HP 的“虚拟连接”,这将我们的机架内布线减少了 16 倍或其他东西 - 但我们总是非常清楚地标记每条电缆 - 从来没有服务器的“软”名称,仅与它们的物理位置有关-这不会改变,但服务器的功能会改变,因此“软”名称通常会改变。
我们只是在几个月内将我们的数据中心跨城市移动。我在服务器机房与架构师达成一致后不久就开始了,但有一些地方我可以改变。
我们有大约 100 台服务器与我们的 SAN 一起移动(总共 7 个机架)。我们将使用机架上方的电缆桥架将 CAT 6 电缆连接到核心交换机。这些将是结构化布线——服务器机架和核心机架中的接线板。我们将在每台服务器中使用两个网卡。我们的 I/O(网络和光纤)将在机架的右侧运行,而电源将在左侧运行。
驾驶室的电源在我们的活动地板下运行,而网络则在头顶运行 - 将电源和网络分开。我们将购买的电缆用于跳线引线,但我们将自己终止 cat6 跳线点。
我们将在所有末端(svr -> patchpoint)(patchpoint -> core)标记所有电缆,我们使用标准标签器并将其固定在电缆周围,而不是像一个“标签”。它使阅读更容易。我们目前不使用任何软件进行跟踪。
一般的良好做法似乎是识别每个插孔端点上的端口号,使用短电缆束在面板之间进行修补,并保留计算机端口号分配的数据库/文本文件。
手持贴标机适用于端口号,如果可以节省空间,请随意使用十六进制...
电缆本身通常没有标签。