我有一个带有自己的交流单元的小型服务器机房。最近,空调坏了,温度从 70 华氏度增加到 > 90 华氏度。我们很少去这个房间,所以我很幸运,有人碰巧注意到当他们走过门时,风扇运转的声音比平时大得多. 看起来我需要一种方法来在那个房间的温度变得太热时得到通知。
您使用什么工具来监控服务器机房的温度?此工具如何通知您出现问题(电子邮件、SNMP 等)。
注意:我已经阅读了有关服务器温度的这个问题,但我对整个房间感兴趣,而不仅仅是服务器机箱的内部。
编辑:
感谢您迄今为止的所有好评!其中许多产品测量的不仅仅是温度。我还应该看什么,为什么?
看看ITwatchdogs。他们的天气鹅线看起来很漂亮。他们监控温度、光线、声音、湿度等。
这是拥有其他产品的供应商(不是 APC)的列表。
我在我的数据中心使用的似乎是一个已停产的模型。无论您最终使用什么,请确保:
目前,温度监视器悬挂在吊顶的中间。
使用简单的网络监控应用程序(zenoss、munin、nagios 等)只需监控阈值违规并为您的寻呼机/电子邮件创建警报。
您还应该考虑购买手持式温度计,然后走到数据中心/通信机柜的每个部分(包括角落)以查找任何热点。
几个具体的答案和建议......
1-有几个独立的温度和湿度监测设备制造商(在其他答案中链接)。这些非常简单......通常您将它们安装在您想要监控的位置,将它们插入网络,并将它们配置为电子邮件警报。他们工作得很好。
2- 大多数服务器可以在温度超出规格时发出 SNMP 警报,您可以使用Ipswitch 的WhatsUp之类的东西来接受这些警报并对其进行处理。
您应该每天访问一次或两次服务器机房,可能是在抵达时和午餐后,检查温度和湿度以及检查设备是否有不正常的灯光或状态代码、异常噪音等. 如果你做不到,那就让别人去做。
+1 约瑟夫克恩的回答。我们使用 ITWatchdog 的系统之一,但我也使用过其他系统,总体思路很棒。
ITWatchdogs 和许多其他供应商使用 Dallas 1-wire 总线来驱动他们的传感器。实际的传感器可以从 Farnell 等公司以非常低的价格获得,它们基本上连接到一条三类电缆。您可以将 ITWatchdogs(或类似的)系统与大量手工组装的 1-wire 传感器相结合,以获得相对便宜的解决方案。
1-wire 总线也有标准的 RS232 接口(例如这个),复杂程度各不相同,这意味着您可以直接将监控设备连接到服务器,以防您不想运行额外的设备(远程 POP例如,只有一台机器)
我们使用来自http://www.itwatchdogs.com/的 MiniGoos 产品。我承认我没有参与这些产品的评估过程,但我真的很喜欢这个产品。它们允许多个温度传感器,并且它们有一些漂亮的附加功能,例如气流监控(我们目前没有使用)和门开/关检测(我们正在使用)。他们有一个 HTTP 接口,如果你愿意,可以抓取它,但也支持 SNMP 陷阱和轮询。我们将它插入 nagios,它就像一个冠军一样工作。
我还支持并扩展了josephkern在他的回答中所做的评论。除了带着温度计四处走动以感受房间的温度模式之外,还可以购买一些便宜的非连接温度计并将它们挂在天花板上。它们是报告温度计的绝佳备份,您会惊讶地发现,在超出监控温度计的警告范围之前,当他们进出房间时,人们瞥一眼温度计就会发现问题的频率。越早诊断出 AC/HVAC 问题,在开始损坏组件、关闭机器或让机器自行关闭以保护自己之前,您需要修复的时间就越长。
如果您想要一个便宜的解决方案,您可以以 10 美元左右的价格购买 USB 温度计。我有一个TEMPer设备。我还没有开始使用它,主要是因为它在 Linux 下并不完全受支持。Tollef Fog Heen写了一些 support,但我还没有检查它是否在内核中。它确实随 Windows 驱动程序一起提供,因此只需将其连接到您的监控。:)
更便宜的方法是使用连接到建筑物安全系统的温度监视器。如果温度达到设定水平,则会联系安全系统呼叫列表中的人员。
我们有一个类似的设置(数据中心的私人套房,有自己的空调来冷却房间),并使用AVTECH的TemPageR来监控房间的温度,如果温度超过一定温度,就会收到电子邮件/短信通知临界点。我们使用内部探头来监测环境温度,并使用远程探头来监测直接从空调鼓风机出来的空气,以确保它是冷的。
我们喜欢这个,因为它是一个完全独立的设备,不需要连接到另一台服务器上的软件即可运行。AVTECH 生产包括温度和水传感器在内的全系列环境监测系统。
虽然我们有房间范围内的环境警报,但并不是每个人都有那么奢侈,我建议你看看你拥有的服务器,许多已经有温度传感器,结合免费的系统管理软件,允许 SNMP 陷阱和一旦这些传感器超过特定级别,就会发送电子邮件。特别是我知道惠普和 IBM 服务器都有这些,我很确定戴尔也有。让我知道你有什么品牌/型号,我会尝试挖掘一些东西。
我认识的一个人有一个带有 GSM 发射器的探头,它粘在服务器机房的一堵墙上。如果有严重问题,它基本上会打电话给他,如果是小问题,它会发送短信。
我要自己买一个,等我有产品名称再回帖。
编辑:有点像Infinite Ltd的SCOM-100 。
还有LM Sensors项目。
http://www.lm-sensors.org/