我在几个不同的地方工作过,每个地方都有不同的解决方案,所以我想听听你的建议和想法。
我正在研究具有多个服务器机房的情况。我们有铜(以太网和电话)、多模光纤和单模光纤的混合物。我们有所有类型的连接器:RJ-11、RJ-45、LC、SC、FC、SMA,还有一些我可能忘记了。我们有很多人在该地区工作,跟踪电缆正在变成一项全职工作。
所以,这里有一个问题:
- 您在现场备有哪些类型和长度的电缆?
- 你自己做还是买预制的?
- 适配器?减震器?
- 您如何管理电缆库存?
- 你如何标记电缆?
- 还有其他技巧可以阻止这让我发疯吗?
回答这一点:您如何管理电缆库存?
音乐家使用这些......但我看到一个朋友在他的网络壁橱里使用它们......非常适合按长度组织以太网电缆,USB 线......任何东西真的......非常有用
替代文字 http://www.freeimagehosting.net/uploads/1e7490c89f.jpg
类型/数量和长度将受到您经常使用的东西的影响——如果所有东西都连接到同一个机架中的交换机(或接线板),那么您将储存比所有东西都短的电缆运行到专用的网络机架。当您只需要临时放入某些东西时,我总是尝试保留几根非常长的电缆(可以松弛地穿过房间)。
只有当您严格控制允许运行电缆的人员时,标签才有用——有人去回收电缆而没有从电缆上剪下旧标签,然后你就完蛋了……我倾向于用手追踪电缆。
至于库存管理——这可能取决于你是唯一的人,还是有一个庞大的团队;当我在一所大学工作时,我们办公室有九个人,你去拿一个(随便什么),然后就一个都没有了,这真的让我很生气。(如果是电缆,我可以从网络或 Windows 管理员那里借一些东西,但对于卡片和特定于太阳的东西,我们就完蛋了)。我建议了一些我在医院病房里看到的东西——“这个柜子里应该有……”的清单,并且每周都有人负责检查,并确保里面有足够的东西。
我们刚刚有按一般类型分类的机柜(网络电缆、磁盘和 scsi 电缆、电源线和电源、控制台适配器/网卡/其他所有东西)
您在现场备有哪些类型和长度的电缆?
我们根据类型将各种电缆放在不同的箱中。Cat 5 放在一个箱子里,电源线放在另一个箱子里,USB / 其他电缆放在第三个箱子里。
你自己做还是买预制的?
我们购买预制电缆,但对于我们的预制不工作且我们今天需要完成的区域,我们提供了一卷 5 类电缆。
适配器?减震器?
我有一盒各种适配器。
您如何管理电缆库存?
我和老板的小店,但主要是我负责电缆,所以没有必要。当我用尽时订购更多。
你如何标记电缆?
我们的一些跳线两端都标有数据插孔编号,但不是全部。这将在我们接下来几个月搬家时得到解决。
还有其他技巧可以阻止这让我发疯吗?
我不在电缆上使用扎带,而是使用钩环将它们保持在一起。在垃圾箱/盒子里,我只是把它们自己包起来。
在我这里,我们将电缆放在贴有标签的盒子里——确切地说是主板盒,在大升级后我们有很多它们,因为它们很好地适合放在一个免费的机柜里,我们开始把它们放在那里。这些盒子足够大,可以容纳合理数量的(正确绑扎的)电缆,但又不够大,不会很笨重。我们过去常常用扎带把它们绑起来,但很快就很清楚,技术人员在使用电缆后不能再扎一个扎带,所以现在我们使用扭结(提示:也不起作用,所以不要打扰)。
预制电缆已被证明是一件好事 - 也就是说,您应该保留一些额外的连接器和压接器(或您的连接器需要的任何类型的钳子),因为......好吧,只是因为 - 当您需要它时没有糟透了。关于长度,例如,当涉及到以太网电缆时,我们保持三种长度:(真的)短,用于非常靠近墙壁的交换机和计算机;中等,用于 ip 电话,和(真的)长,用于......好吧,到目前为止我们只使用了一个,但我们还是有一些。
最后,关于库存部分,我们不保留任何 - 虽然我们的电缆管理系统永远不会获得 ISO 认证,但我们发现将电缆视为供应品更容易:按需取用。
理想情况下,我想要 1m、3m 和 5m 预制以太网铜缆。还有一些交叉电缆,尽管您通常只需要几根。一到两卷双绞线电缆、连接器和一些工具,在您需要定制电缆时使用。
就光纤而言,您可能需要一些耦合器和任何适合您情况的长度(我对 3m、15m 和 25m 光纤长度大多没问题,因为它们几乎总是从一个机架到另一个机架,沿着数据中心下方的一排或几排)。
理想情况下,我更喜欢手头有一些直的 RJ-45 耦合器,它们对于故障排除和(临时)电缆延长非常宝贵,但绝不应该留在生产中,因为它们会引入一小段非扭曲电缆。
我唯一需要的电缆库存是已安装的电缆。对于未安装的库存,如果您似乎缺少任何特定长度,则不时关注商店并购买更多电缆总是足够的。
如果您可以在所有使用您的布线的人中获得标签纪律,我建议在每根电缆末端标记“此端插入”和“另一端插入”。它确实需要一点纪律,但我发现修复故障所节省的时间非常值得安装额外的时间。