我有 6 台服务器,都有 2 个电源连接到 UPS。我想再添加 4 台服务器,但 UPS 已满,由于预算限制,我几个月都买不到新的。6 + 4 台新服务器正在运行基本服务(需要较长的正常运行时间)。
问题 :
- 电源故障率是多少或到目前为止您经历过多少次故障?
- 如果故障率很低,那么每台服务器仅使用一个 psu 并在第一个故障时保留冗余的 psu 作为备份有多安全?
- 将一个电源连接到 UPS 并将第二个电源连接到普通插头是否有意义?
我有 6 台服务器,都有 2 个电源连接到 UPS。我想再添加 4 台服务器,但 UPS 已满,由于预算限制,我几个月都买不到新的。6 + 4 台新服务器正在运行基本服务(需要较长的正常运行时间)。
问题 :
如果所有服务器都有冗余 PSU (),您可以将足够的 PSU 插入 UP,然后将剩余的 PSU 插入主电网。如果您有 10 台服务器,每台都有双 PSU(这使得 20 个 PSU 插入电源),您只需将其中一个插入 UPS(因此您只需要在 UPS 的 PDB 中占用 10 个插座) - 以防万一停电时,UPS 将保持服务器正常运行。
但是,这并不能取消之前关于 UPS 不是电源故障最终解决方案的评论。
您确定您的 UPS 可以处理 4 台额外服务器的负载吗?
考虑到这种情况,将一个 PS 插入 UPS 并将另一个 PS 插入具有电涌保护的墙壁电源是最有意义的。服务器只需从 UPS 到一台 PS 的电源即可运行。PS 在停电的同时变坏的可能性非常罕见,尽管有可能。
我同意前面的回答。你们所有的服务器都正确连接到ups吗?例如,在停电时,UPS 软件是否真的优雅地关闭了您的机器。如果没有,您也可以将服务器插入墙壁插座。
停电的那一刻,我预测您的 UPS 将在您的服务器关闭之前耗尽电源。
通常,UPS 被用作柴油发电机启动之前的临时权宜之计。
根据我的经验,UPS 会比电源更频繁地发生故障。
此外,UPS 的可靠性通常不如市电,而电源的可靠性远高于两者。
这并不是说您不应该使用 UPS,但在这种情况下,您确实应该拥有两个UPS,并确保单个 UPS 故障不会影响任何事情。
我发现如果您想将服务器从一个插座移到另一个插座,或者将房间的一部分移到另一个插座,那么 2 个电源连接是最有用的,您可以将它从一个插座移到另一个插座。
而且,看在上帝的份上,监控你的 UPS。您不注意的UPS会比其他任何事情更频繁地中断服务。
如果您将所有冗余 PS 插入 UPS,那么您就浪费了一半的连接。理论上,您可以将双倍数量的服务器连接到 UPS,并将它们的冗余 PS 插入 PDU。但是,要非常小心从连接更多服务器的 UPS 获得的电力消耗和运行时间。