我有一台带有两个 1600W 电源单元的服务器(如果有帮助的话,一个 Gigabyte GS-R22PHL)。
我应该假设最大额定功率为 1600W,并且第二个单元用于冗余,还是系统可以使用组合的 3200W?对于这个有点微不足道的问题,我深表歉意,但手册并没有提到任何一种方式,所以我认为这里有一些标准做法。
我有一台带有两个 1600W 电源单元的服务器(如果有帮助的话,一个 Gigabyte GS-R22PHL)。
我应该假设最大额定功率为 1600W,并且第二个单元用于冗余,还是系统可以使用组合的 3200W?对于这个有点微不足道的问题,我深表歉意,但手册并没有提到任何一种方式,所以我认为这里有一些标准做法。
通常,具有冗余电源的系统就是专门为冗余而设计的。当一个电源出现故障、被拔掉或其他任何情况时,另一个必须足以让系统自行运行。
这意味着第二个电源的设计不允许系统消耗比单个插座/电源所能提供的更多的功率。
它可以消耗的最大功率为 1.6Kw,实际上,即使您安装了最耗电的组件,您也无法做到这一点,实际上,即使服务器是,您也不太可能使用其中的 70%在 100% 的时间里“固定”在所有组件的 100% 利用率上。
大多数服务器制造商实际上列出了他们的最大和平均功耗,但我注意到该模型没有这样列出它们,所以我会选择 Theoretical_Max=1.6Kw, Realistic_Max=1.12Kw 但如果你测量它,我敢打赌它主要拉动大约 700 -900w 几乎所有时间。