随着我们在我们现在完全拥有的大楼中扩展,办公室在物理上是断开的。这在 10Mbps 仍然可用的时候又回来了,并且每个办公套件中都有打印机和工作站充当文件服务器等等。因此,只需从主交换机到其中一个断开连接的套件中的交换机运行一条 100Mbps 线路就很简单了。隔离每个套件的流量在一定程度上是有益的,并且很容易与每个套件中的现有网络(如果存在)绑定。
这种模式继续下去,我们现在有 9 个开关。大楼中的大部分机器都安装在一个大而优质的交换机上,然后每个“套件”中的廉价交换机在技术上已不再存在。
就目前而言,绝对没有理由让部门在单独的交换机上,因为所有流量都通过大交换机,无论它从哪里开始。因此,我的性能可能会更差(还不是问题)和更多的故障点。
当我需要拉电缆时,我正在考虑随着时间的推移慢慢折叠整个东西。因此,假设我在一个特定的“套件”中有 10 根电缆,我需要从主开关拉出 10 根电缆。我是用普通的接线板修补到墙上,还是有一种特殊的接线板用于本质上的“拼接”(也就是说,我需要从接线板到接线板再到墙壁插孔)。我是否考虑将旧水滴拉出并将新线直接拉到墙板上?
除了看起来很糟糕和偶尔给我带来悲伤的廉价开关之外,我不确定是否有令人信服的理由来改变事情。几周后我必须拉一些电缆,这是我想到这个的唯一原因。你觉得呢?你有没有什么想法?
如果可行并且您有预算,我会将所有电缆从中央配线架直接连接到每个墙壁插孔。或者,您可以将电缆从中央配线架连接到配线间配线架,然后从那里连接到每个墙壁插孔。从每个配线间,您可以通过高速配线间开关上行连接到中央开关。我建议在每个墙上插孔上运行 CAT5e 以用于电话和数据,并建议每个墙上插孔 3 个端口。这为每个墙壁插孔提供了 3 个端口,可用于语音或数据以及一个备用端口。
我认为当您提到拼接配线架时,您正在寻找的是 110 块。
您可以将电缆从主开关连接到现在开关所在的套件区域,然后将它们向下打到 110 块。
然后,您将跑步进入套件并在 110 街区终止它们。
看看这个110 块接线指南,看看它的视觉效果。