Accepted
Boden
Boden
Asked: 2010-01-15 12:55:39 +0800 CST2010-01-15 12:55:39 +0800 CST 2010-01-15 12:55:39 +0800 CST

老化的 UPS 需要更换吗?

  • 772

我有一台 2200VA UPS,带有 AVR 和电源调节功能,已经使用了 10 多年。

随着时间的推移,UPS 是否会失去保护设备的能力?我问的不是电池,而是 UPS 硬件本身。

ups
  • 5 5 个回答
  • 395 Views

5 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Michael Graff
    2010-01-15T13:40:10+08:002010-01-15T13:40:10+08:00

    这取决于 UPS 在做什么以及它是如何制造的。

    UPS 有两个主要用途:

    1. 确保插入其中的设备即使在断电、过压或欠压情况下也能保持带电;
    2. 确保减轻电源线故障(尖峰)并保护设备。

    第 1 部分很容易测试,大多数好的 UPS 都会进行定期测试。这比电池测试更多;它测试 UPS 本身,甚至在较小程度上测试其背后的设备。

    第 2 部分更难。许多声称可以防止尖峰和雷击的 UPS(和电源板)使用称为金属氧化物压敏电阻的小型设备来实现这一点。这些设备位于输入线上,等待捕捉尖峰信号。当它们这样做时,它们会在某种程度上受到损害。

    附近的雷击可以将它们完全摧毁,但它们看起来完好无损。基本上你可以把它想象成你用来修饰房子的一罐油漆。随着你越来越多地润色,你的罐子会变空,最终你会用完油漆。

    当这些损坏足够大时,您开始失去快速尖峰保护。在某些地区,只需一年时间就可以使电涌保护器几乎无用。在其他情况下,如果输入电源非常干净,您可能会毫无问题地选择 10 个。

    所以,最后回答你的问题:仅出于这个原因,我会考虑更换一个 10 年的设备。

    另一个原因是您可能会以更便宜的价格买到更大的,它可能更节能,甚至可能更小。

    • 9
  2. Flanker
    2015-01-10T08:34:58+08:002015-01-10T08:34:58+08:00

    OP 问题已有 5 年历史,但正确答案是“UPS 是否会随着时间的推移失去保护设备的能力?” 是的,确实如此。

    当然,UPS 的设计使用寿命超过 10 年,但

    • 它们需要适当的维护和环境条件

    • 即便如此,一些组件会随着时间的推移而退化

    因为与其他 IT 设备 UPS 处理大电流和大功率不同,任何 UPS 设计中都有 3 个主要组件:充电器、整流器和逆变器。最新的技术使用 IGBT 栅极,但即使是这些栅极也会磨损并且本质上具有有限的使用寿命。

    太阳能电池板用IGBT逆变器、芯片/IGBT模块在寿命方面的一些环节基本相同,广泛应用于焊机、混合动力汽车、风力发电机和光伏发电机等设备。

    • http://www.slideshare.net/fms95032/rams-2013-presentationjan-2013(来自施耐德电气、MGE 和 APC UPS 供应商)
    • http://wrap.warwick.ac.uk/55997/

    在较大的 UPS 系统上,及时简单地更换滤尘器是重要的程序,否则可能会影响逆变器等重要组件的冷却,并且它们的使用寿命会大大缩短。例如,MGE UPS 需要经过认证的现场服务工程师进行定期服务和维护,他们有专门的工具和软件来诊断许多 UPS 组件,包括电池充电器、交流电容器等。大容量电解电容器也用于每台 UPS 和高于- 正常温度下,它们的电解质会蒸发并导致故障。这种预防性维护允许更早地检测到退化的组件并在最终故障之前更换它们。

    • 3
  3. Sam Cogan
    2010-01-15T13:24:43+08:002010-01-15T13:24:43+08:00

    如果处理得好,那么唯一真正会磨损的是电池,所以只要这些电池得到维护和定期测试,你应该没问题。

    也就是说,您可能会发现您的旧 UPS 不那么经济或“绿色”,您可以使用新的 UPS 降低功耗(如果这是您所关心的)。但是,新 UPS 的支出是否会因节能而收回,很难说。

    • 2
  4. John Gardeniers
    2010-01-15T16:06:33+08:002010-01-15T16:06:33+08:00

    忽略电池,UPS 只是另一种电子设备。除非组件出现故障或退化超出容差,否则 UPS 将继续无限期地运行。由于组件可以而且确实会随着时间的推移而退化,尽管比“过去”的情况要少得多,但 UPS 可能会受益于重新校准,因此各个触发点都是准确的。

    校准以及设备的整体检查通常是最好留给专家的程序。由于这应该是一个相对较小的价格(几年前价值 3,500 美元的 UPS 大约 120 美元),所以值得一试。校准程序还应检测组件是否远远超出规格而成为问题。

    • 1
  5. Zoredache
    2010-01-15T13:17:23+08:002010-01-15T13:17:23+08:00

    如果设备在理想条件下运行,它们应该可以使用很长时间。

    设置某种测试计划以验证它们是否仍在工作可能是一个好主意。

    • 0

相关问题

  • 强大的服务器设置需要什么硬件

  • 通过 APC UPS 配置断电关机

  • 防浪涌保护

  • 更换 UPS 电池还是购买新的 UPS?

  • 适用于小型企业网络和服务器基础设施的 UPS

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    从 IP 地址解析主机名

    • 8 个回答
  • Marko Smith

    如何按大小对 du -h 输出进行排序

    • 30 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    MikeN 在 Nginx 中,如何在维护子域的同时将所有 http 请求重写为 https? 2009-09-22 06:04:43 +0800 CST
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    0x89 bash中的双方括号和单方括号有什么区别? 2009-08-10 13:11:51 +0800 CST
  • Martin Hope
    Kyle Brandt IPv4 子网如何工作? 2009-08-05 06:05:31 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve