yildizabdullah Asked: 2020-07-01 03:10:29 +0800 CST2020-07-01 03:10:29 +0800 CST 2020-07-01 03:10:29 +0800 CST 如何降低服务器机房的湿度 772 我们有一个小型服务器机房,机房内的湿度水平远非理想。3 个月来,我们一直在测量它在 60% 和 68% 之间。建筑物内的室内环境湿度约为 50%。 使用空调的干燥模式无助于降低湿度。我听说使用除湿机会导致房间内的静电荷积聚。 我有什么选择来解决这个问题? 服务器机房布局如下: rack server-room airflow 3 个回答 Voted TomTom 2020-07-01T03:32:11+08:002020-07-01T03:32:11+08:00 我听说使用除湿机会导致房间内的静电荷积聚。 然后服务器机房是白痴设计的。在过去的 30 年中,我看到的任何服务器机房都将机架和(自动)所有相关设备接地。一旦接地,积聚的电荷就会自动释放到地面。 此外,除湿机可能会导致充电,主要是因为干燥的空气支持积聚电荷。鉴于您的服务器机房更像是一种需要状态的雪茄盒,您知道。 你到底是如何以一个潮湿的服务器机房开始的呢?没有打开窗户,所有入口通常都关闭并且空调正在运行,我会认真调查水从哪里来。除非门一直打开或完全不适合服务器机房 - 里面的湿度应该慢慢下降。 Best Answer bjoster 2020-07-01T03:41:22+08:002020-07-01T03:41:22+08:00 房间内的湿度水平远非理想。 那要看。 “理想”通常意味着 0%,因为根本不可能发生水基腐蚀。当温度足够高以防止冷凝时,现成的服务器、交换机和设备通常在约 65% 的相对湿度下运行而不会出现任何问题。 从 HPE ProLiant 指南: [...] 工作相对湿度:8% 至 90%(非冷凝) 我听说使用除湿机会导致房间内的静电荷积聚。 这有点真实。静电积聚不是由除湿机直接引起的,而是由干燥的空气(以及服务器内部的移动部件)引起的。在塑料工业中非常常见,例如,防止高湿度下的静电放电。 恒定的空气湿度可以决定性地包含静电环境。高于约空气湿度。55%,空气的电导率足以将电荷释放到大气中 - 而不会造成任何损害。 我有什么选择来解决这个问题? 根据您的图纸,我得出结论,您的服务器机房大约有 20 立方米。要从空气中去除约 60% 的湿度,您可以使用电动除湿机或化学除湿机。虽然化学品通常适用于一两次干燥(约 3 美元,约 500 毫升,适用于 20 立方米),但对于长期使用,我会选择电动的。它很便宜,大约 100 美元,你可以从当地的五金店买到一个。大多数“在家”设备的容量约为 100 立方米,可以满足您的需求(关上门、窗和吊扇)。 我个人的看法是,放手吧。50-80% 的湿度水平在服务器机房(这种大小)中很常见,大多数常用设备对此没有任何问题。密切关注温度;您想不惜一切代价防止冷凝。 MTA 2020-07-01T14:21:17+08:002020-07-01T14:21:17+08:00 您需要为服务器机房添加热量。足够的热量使空调更努力地工作以维持您的设定温度,但热量不要太多,以至于温度上升到所需范围以上。 一个精心设计的服务器机房 HVAC 系统将包括一个空气冷却装置、一个单独的空气加热装置、一个温度传感器和一个湿度传感器。如果空气冷却装置和空气加热装置在同一风道内,则空气冷却装置必须在前。在高湿度时,空调会将空气冷却到所需温度以下并去除大量湿气,然后加热器会将空气温度提高到所需温度,从而产生比单独使用空调更干燥的空气可以给你。 如果您使用的是小型分体式 HVAC 并使用“干燥”模式,这只会降低风扇速度以提高除湿效果。最终,它不会为您提供您想要的干燥空气。标准的迷你分体式设备不适合这个房间。 尝试一个为期一天的实验:忘记“干燥”模式。使用“酷”。将空调设置为所需的温度,然后插入可以在服务器机房安全运行的最大电加热器。监测温度和湿度。你会惊喜不已。我预测你会在最初的 1-2 小时内看到湿度急剧下降,而温度没有变化。 永久的解决方案是聘请知道如何控制温度和湿度的暖通空调承包商,这将涉及在炎热和潮湿的同时进行加热和冷却。
从 HPE ProLiant 指南:
这有点真实。静电积聚不是由除湿机直接引起的,而是由干燥的空气(以及服务器内部的移动部件)引起的。在塑料工业中非常常见,例如,防止高湿度下的静电放电。
恒定的空气湿度可以决定性地包含静电环境。高于约空气湿度。55%,空气的电导率足以将电荷释放到大气中 - 而不会造成任何损害。
根据您的图纸,我得出结论,您的服务器机房大约有 20 立方米。您需要为服务器机房添加热量。