Modelo UPS: O fator de potência TRV NEO 850 é de 0,6 220V o tempo de transferência é de 2/4 ms
eu tenho os ups conectados via usb e o software de monitoramento não mostra nenhum problema (bateria ok, ups não carregam mais de 70% talvez a causa?), eu tenho 1 pc e 1 monitor conectado ao ups
Por que o fator de potência é de 60%? Isso pode ser verdade para um motor CA levemente carregado. Mas uma fonte de alimentação de computador (ou eletrônica) eficiente deve ser muito melhor do que 60%.
70% de carga estática contínua deve ser adequada para um UPS de alta qualidade.
Verifique a forma de onda do UPS (veja a documentação). Um bom UPS terá uma boa saída de onda senoidal. As unidades UPS mais baratas têm uma forma de onda hash que o fabricante afirma ser de aproximadamente 117 volts RMS (ou a voltagem nominal do seu país). Com 70% de carga, a tensão pode não estar correta. Você precisa de um voltímetro (digital) para verificar este ponto.
Este é um UPS de porão de barganha? Eletrônicos baratos tendem a fornecer o que você paga, portanto, seja cauteloso quanto a esse ponto.
O UPS está na garantia? Em caso afirmativo, devolva para substituição ou serviço de garantia.
A situação NÃO é normal. My Desktop está no UPS (e tem sido há anos) e nunca reinicia quando a energia falha e o UPS entra em ação, ou apenas conectado ao UPS.
Verifique o seu computador na rede doméstica e não no UPS. Se funcionar bem assim, o UPS pode precisar de manutenção.