我有一个通过 USB 连接到我的台式电脑(Ubuntu 19.10)的 UPS(Back-UPS ES 850M2)。当我断开电源线时,顶部栏中的电池没有变化,需要 2 到 5 分钟才能更改并显示电池状态和百分比,然后在插入电源线后显示“正在使用电池...”通知再次,同样的情况,不会立即改变......电池仍然显示百分比并在几分钟内显示“正在放电......”......
甚至,尽管设置中显示了正确的百分比,但电池始终在菜单中显示“Estimating...”:
菜单:
设置:
apcaccess
我使用和检查 ups 的状态tail /var/log/apcupsd.events
,当我断开电源线时,日志会立即显示
Power failure.
Running on UPS batteries.
再次连接后立即显示:
Mains returned. No longer on UPS batteries.
Power is back. UPS running on mains.
apcaccess
正确显示时间和状态,我的问题是为什么桌面不会立即改变电池状态?我有点烦人,因为更新真实电池状态需要很长时间,而且计算机甚至已经关闭,因为我认为我还有更多时间。有什么建议吗?提前感谢任何帮助!
最后我找到了解决方案,感谢@WinEunuuchs2Unix 的建议
就像这里描述的:
获取电池状态以更频繁地更新或在交流电源/唤醒时更新。
所有的问题都出在 upower 上,UPower 服务确实要求更新/刷新电池信息。
然后你需要强制刷新,首先获取你的设备名称:
创建一个批次:
保持电池更新.sh
并将其添加为启动脚本。