例如,假设我有一个 10 安培的电路。在正常负载下,硬件仅消耗 6 安培。但是,硬件可能会消耗高达 11 安培的电流(例如在启动期间)。是否有类似 UPS 的设备提供 15 安培电路并从 10 安培电路汲取电流?在硬件负载过重的短时间内,该设备将使用电池来覆盖 5 个额外的安培。
我知道在数据中心,最好的选择是使用冗余电路,只是好奇这样的东西是否存在,甚至是否可行。
获得额定输出为 15 安培且具有可配置输入负载的 UPS(即仅使用 10 安培来加载电池)。然后,IT 将在您的限制范围内加载,并在使用更多时回退到电池。我在这里有它,它就像一个魅力。
这就是说:显然你应该在这里使用 20 和 15 作为测量值,因为你总是在每一步中使用最多 80% 的安培;)仅以你的数字为例。