我有一台戴尔 R320,它在 RAID1 阵列中有两个物理驱动器。RAID 控制器是 PERC H310 Mini。
在日常维护期间,我发现其中一个显示有故障。我不得不重新启动服务器,现在之前的故障显示为外部故障(但不是故障)。
无论如何,我都会更换驱动器,但是我不确定在物理更换发生故障的驱动器后该怎么做。
当我创建 RAID 阵列时,我通过 RAID 实用程序将其作为引导 (BIOS) 序列的一部分。
我现在可以通过 OMSA 重建阵列吗?如果是,这样做的过程是什么?显然,我担心执行此任务的数据丢失。
更换到货时,我可以热插拔有故障的“外来”磁盘吗?还是我需要关闭服务器电源并离线更换然后重新启动?
目前在“虚拟磁盘”下,C 驱动器(使用 RAID 阵列)因此显示为“降级”(正常)。
我在任何地方都看不到任何“重建阵列”选项,这本来是我的第一个选择,尽管这可能是因为我还没有更换驱动器并且系统认为它有故障?
鉴于上述信息,将不胜感激任何帮助我成功重建数组的指针。
谢谢。
更新:
在“外部配置”下,我发现了这个:
PERC H310 Mini:导入/恢复外部配置
说明:导入/恢复外部配置任务导入外部虚拟磁盘并尝试恢复处于故障或降级状态的虚拟磁盘。某些情况,例如不兼容的 RAID 级别或不完整的磁盘组,可能会阻止导入或恢复外部虚拟磁盘。导入操作会导入所有外部虚拟磁盘,以便它们可以由 Storage Management 管理。当虚拟磁盘驻留在从另一个控制器移动的物理磁盘上时,它就是外来的。恢复操作尝试将降级、失败或丢失的虚拟磁盘恢复到正常状态。由于断电、电缆连接故障或其他故障而失去与控制器的通信后,虚拟磁盘可能处于降级、故障或丢失状态。恢复操作完成后,重建或后台初始化可能会自动启动。恢复后虚拟磁盘数据可能不一致。在导入/恢复外部配置任务完成后,您应该始终验证虚拟磁盘数据。你确定你要继续吗?
这是我应该做的吗?
不要导入外部配置。
显示为“外来”的驱动器是 RAID 控制器认为是 RAID 阵列的一部分,但不识别为该控制器上现有阵列的一部分的驱动器。这在您的情况下通常不会发生。大多数情况下,您在将驱动器从一个控制器移动到另一个控制器时会看到外部配置。
因为您的驱动器出现故障,导入外部配置只会导致使用有故障的驱动器创建第二个降级的虚拟磁盘,这不是您想要的。或者,更糟糕的是,控制器决定它确实属于另一个驱动器,从而导致数据损坏。
继续更换驱动器。更换后,将新驱动器添加到现有虚拟磁盘。