我想让一些设备连接到 UPS,以便在切断电源时正常关闭。该设备不具备读取串行或 USB 的能力,因此软件解决方案已过时。我正在寻找的是一种硬件解决方案:数字输出显示高或低取决于 UPS 是使用电池还是电源。
我查看了一些 APC 和其他品牌型号,似乎都使用 USB 和/或 RS-232 来传达这些信息。我正在寻找一些简单的东西,只是背面的一个引脚在使用电池时会改变电压,或者可能是两个短路在一起的引脚。
有谁知道这些功能是否存在于可用的 UPS 型号上,或者这些天都是软件吗?
对于 APC UPS 型号,这是使用干接点 I/O 卡实现的。这是一个扩展卡,提供数字输入和输出来控制 UPS 的状态,并回读它是使用电池还是使用电源。