在 Windows 10 下,我通过 USB 连接了 APC UPS。如果发生电源故障,服务器将通过脚本关闭。
安装 APC Powerchute 我收到错误消息The installer is unable to locate an APC battery ...
。该软件无法安装。建议的故障排除没有显示任何异常。
- UPS 显示在设备管理器中
- 使用nirsoft 的 USBDeview(APC 推荐用于解决此问题),不会显示任何错误。
Personal Edition
和Business Edition
。_ 个人版不识别专业UPS。下载并使用Powerchute 商业版。
您可能需要从服务中禁用电源服务,然后重新启动计算机。
完成此操作后,我可以成功安装该软件。