JonathanDavidArndt Asked: 2018-08-28 05:26:35 +0800 CST2018-08-28 05:26:35 +0800 CST 2018-08-28 05:26:35 +0800 CST 将自己的 UPS 连接到托管在数据中心的自己的服务器上的优点和缺点是什么? 772 根据Tom O'Connor的评论(以下稍作编辑): 您可以通过将 UPS 放在自己的机架中来认真地关闭数据中心。 客户(以某种方式)选择这样做会给数据中心带来哪些风险? datacenter 6 个回答 Voted Best Answer Mark Henderson 2018-08-28T05:31:13+08:002018-08-28T05:31:13+08:00 优点: 没有任何 缺点: 它会中断数据中心内的紧急断电 (EPO) 流程。如果数据中心出现生死攸关的紧急情况,则可能会触发 EPO 以挽救某人的生命。如果您的机架有自己的 UPS,它将违反该 EPO 指令。 您不会获得延长的运行时间。很有可能,只要您的上游 UPS 切换到电池模式,您的UPS 就会检测到正弦波的变化并进入备用模式。 您将违反您的保修条款,并可能违反您数据中心的 UPS 保修条款。UPS 保证安装在非常特定的场景和电源中。您的 UPS-on-UPS 不会成为受支持的配置。 (来自rexkogitans)您必须关心您的 UPS,但仍有工作人员在照顾可能会提供给您的 UPS。因此,它确实不必要地为您的工作添加了管理 UPS。 Bass 2018-08-28T21:45:50+08:002018-08-28T21:45:50+08:00 除了低概率的情况外,一个不必要的 UPS 真正让人们失望的最重要的一个原因是,从现在起一两年后,它会开始发出哔哔声。 UPS 需要定期更换电池,它通常会通过发出非常烦人的哔哔声来说明这一点,而且这种声音会一直持续下去。在一个上锁的架子上。就在另一个机架旁边,您正在尝试完成一些工作。而且它会在几天(或几个月)内持续发出这种噪音,因为无论是谁安装了它但没有维护它,也不会费心在它上面配置任何远程警报。 雪上加霜的是,这一切都发生了,因为有人不相信已经存在的更好的 UPS 系统。是的,当您必须将机架放置在 18 世纪农舍的杂物柜中时,请使用 UPS。但是,当您在 UPS 的外侧可以随时使用更可靠的电源时,请不要这样做。 HBruijn 2018-08-28T06:14:47+08:002018-08-28T06:14:47+08:00 当您的数据中心名不副实并且它不为您和其他客户提供集中式 UPS 时,您可能需要运行自己的 UPS。 另一方面,如果是这种情况,可能不会有规则阻止您安装自己的。 如果您只在机柜顶部安装几个单元,祝您好运将您的 UPS 吊到那么高且不会翻倒机柜,这些东西可能很重! 并且也许要说明一个明显的问题:当您需要运行自己的 UPS 时,一个隐含的后果是,所有未连接到它的东西都不会受到保护。这可能包括您的连接和数据中心提供的其他服务。 Harper - Reinstate Monica 2018-08-29T02:12:00+08:002018-08-29T02:12:00+08:00 不要忘记电气代码。大多数都有类似 NEC 110.3b 的内容,“必须根据其标签和说明使用设备”。* 这赋予指令与守则本身相同的法律效力。 如果您的 UPS 说“不要从 UPS 供电”或者如果数据中心的 UPS 说“不要供应 UPS”,那么您将数据中心放在荷兰语中,并附上电气代码。你不会被记录下来——他们会。 * 因为这是 UL 列名时进行的测试范围。本节是 110.2 的合作伙伴,它只要求使用经批准的设备。这一切都在NEC的首页上。你不能错过它。 rackandboneman 2018-08-30T13:03:32+08:002018-08-30T13:03:32+08:00 根据其标签规格,大多数机架式 UPS 装置的输入功率明显高于它们用于供电的设备。无论您采取了何种替代计算或测量或预防措施,第三方规划人员或检查员都必须假设此类设备的供电需要根据该设备标签上的内容进行尺寸确定。 此外,虽然您可能会说“最糟糕的情况是,如果它意外消耗其所有额定功率,则会跳闸一个过流设备,该设备的额定电流是其后面所有接线的载流量” - 在多租户情况下,这种情况会发生可能会影响其他客户设备。客户设备的每次计划外重启或干扰,即使仍在 SLA 容差范围内,也会大大降低客户对供应商的满意度。 TL;DR 下两段:腐蚀性液体、易燃气体、触电危险。 此外,所有常见的电池系统都存在化学危害 - 放气(如果充电器以错误的方式发生故障,铅酸电池会产生易燃气体)、泄漏和随后的腐蚀(在最坏的情况下是其他人的设备。铅酸电池含有硫酸酸,这是腐蚀性化学物质的定义!),火灾(特别是对于似乎正在进入市场的新型锂系统 - 此外,设计用于处理电气或电池气体火灾的消防安全系统可能不是设计用于处理金属火灾!)...如果您带来品牌/型号/设计的设备和/或处于与该数据中心人员在实践中熟悉的情况不同的条件下,这将意味着未知风险和额外的培训要求。 此外,大多数 UPS 单元很容易意外地自行形成“IT”型电源 - 这会带来电气危险。这与 IT 无关,我指的是“isole terre”,意思是在没有任何 RCD 类型设备干扰的情况下可能造成严重伤害的浮地交流电源! 如果发生任何事故,在这两种危险方面经验丰富且受过培训的人员可能很难处理您的设备 - 不知道如何立即关闭设备,如果发生电气事故,不知道如何可靠地关闭设备装置的下游,或如何快速安全地取出发生灾难性故障的电池。 Spooler 2018-08-28T07:14:57+08:002018-08-28T07:14:57+08:00 我可以想到两件事,这可能会有所帮助,那就是让您能够通过网络控制自己的节点电源,以实现按需全节点关闭/开机和基于电源的集群防护。 不过,不要这样做。如果您的 colo 不提供这些功能并且您需要它们,请与您的业务一起去其他地方。
优点:
缺点:
它会中断数据中心内的紧急断电 (EPO) 流程。除了低概率的情况外,一个不必要的 UPS 真正让人们失望的最重要的一个原因是,从现在起一两年后,它会开始发出哔哔声。
当您的数据中心名不副实并且它不为您和其他客户提供集中式 UPS 时,您可能需要运行自己的 UPS。
另一方面,如果是这种情况,可能不会有规则阻止您安装自己的。
如果您只在机柜顶部安装几个单元,祝您好运将您的 UPS 吊到那么高且不会翻倒机柜,这些东西可能很重!
并且也许要说明一个明显的问题:当您需要运行自己的 UPS 时,一个隐含的后果是,所有未连接到它的东西都不会受到保护。这可能包括您的连接和数据中心提供的其他服务。
不要忘记电气代码。大多数都有类似 NEC 110.3b 的内容,“必须根据其标签和说明使用设备”。*
这赋予指令与守则本身相同的法律效力。
根据其标签规格,大多数机架式 UPS 装置的输入功率明显高于它们用于供电的设备。这与 IT 无关,我指的是“isole terre”,意思是在没有任何 RCD 类型设备干扰的情况下可能造成严重伤害的浮地交流电源!
如果发生任何事故,在这两种危险方面经验丰富且受过培训的人员可能很难处理您的设备 - 不知道如何立即关闭设备,如果发生电气事故,不知道如何可靠地关闭设备装置的下游,或如何快速安全地取出发生灾难性故障的电池。
我可以想到两件事,这可能会有所帮助,那就是让您能够通过网络控制自己的节点电源,以实现按需全节点关闭/开机和基于电源的集群防护。
不过,不要这样做。如果您的 colo 不提供这些功能并且您需要它们,请与您的业务一起去其他地方。