最近参观一个小型数据室,我注意到一台服务器的冗余电源通过一个 C14 分路器连接,该分路器又连接到一个 UPS 的单个插座。
我告诉向我展示数据室的人,在我看来,这是没有意义的:如果一个人只有一个 UPS,那么两个 PSU 中只应该连接一个。他回答说,对于冗余 PSU,最好将两个 PSU 都连接起来,即使通过分离器也是如此;否则,即只连接一个,将对连接的 PSU 造成不必要的压力。
这是什么压力?在连接两个 PSU 的普通配置中,第一个 PSU 不是在完成所有工作吗,另一个仅在第一个 PSU 发生故障或断开连接时使用?
将两个 PSU 连接到同一个 UPS 可以在其中一个 PSU 发生故障的情况下保持机器运行。但是,它确实取决于失败的确切情况。即使另一个 PSU 仍在运行,一个 PSU 也可能出现故障,导致机器停机。
发生故障的 PSU 也有可能断开与 UPS 连接的所有设备,但原则上,如果 UPS 在每个输出端都有单独的保险丝,则可以防止这种情况发生。
拥有两个 PSU 的目的并不是真正防止其中一个 PSU 发生故障。这是为了防止两个电源之一发生故障。如果两个输入都连接到同一个电源,您将失去所有这些。
因此,将两个输入连接到同一个电源将使您失去拥有两个 PSU 的几乎所有好处。
如果您只能使用单个 UPS,则将一个 PSU 连接到 UPS 并将另一个 PSU 直接连接到绕过 UPS 的电源会稍微提高可靠性。如果您可以为直接连接到电源的 PSU 安装电涌保护器,那就更好了。