我们偶尔会遇到一些短暂的中断(最多几分钟甚至几秒钟),因此 UPS 中的电池几乎永远不会低于 90-80%。是否建议有时(例如半年一次)进行一些更深的放电,例如。到 30% 以强制更深的充电周期?
问题来自这样一个事实,即如果消费设备在很长一段时间内经历微小的放电,它们有时会获得不正确的电池充电感觉,因此最终在实际断开连接后,它们会在几分钟而不是预期的几个小时内失去电源。
它是否也会影响专业的 UPS,或者他们是否为这种情况做好了准备?有问题的 UPS 是 APC-SMT3000I
不,您不应该在没有充分理由的情况下对 UPS 进行深度放电。
至少不是绝大多数小型 UPS 设备,包括APC销售的设备。他们通常使用铅酸电池,既没有设计也没有预期能够承受许多完整的放电-再充电循环。
这种电池不会受到据说在各种消费电子产品中发生的记忆效应性能下降的显着影响。过度充电或仅仅接近其最大充电周期的(通常被错误归为同一类别)影响也与 UPS 无关,因为充电机制已经配置为在各自承诺的使用寿命内最大化电池效用。
您想要对 UPS 进行深度放电的唯一原因是测试您的设置是否真的按预期工作。即使这样,也不要过度:
如果这样做,请查看特定设备的手册 - 出于测试目的,可能建议您仅使用设备自检程序,收集有关电池剩余质量的数据,以便正确执行“发送关机信号”等功能当剩余能量持续 X 分钟时连接到连接的机器”。