Asked: 2017-10-17 05:40:29 +0800 CST2017-10-17 05:40:29 +0800 CST 2017-10-17 05:40:29 +0800 CST

服务器腐蚀、空调和气候控制

  • 772

我们不幸地发现我们办公室服务器机房中的服务器正在生锈。这在第一个失败后才曝光。

一个明显的候选者是交流单元,它的湿度调节有问题。所以,我绘制了温度和湿度。很多话要说,但这很好地说明了我的问题:

在此处输入图像描述

在相对密封的房间(1.5 x 2.5 米左右)中,我怀疑每次恒温循环后湿度保持如此高的事实。此外,关闭交流电也明显抑制了湿度峰值。

这是正常的交流行为吗?我没想到湿度总是会回到如此高的水平。即使在图表的右侧,它不仅保持在低位,而且“希望”稳定在相当高的水平。

我还研究了其他问题,例如含硫的细颗粒物会导致腐蚀,但事实上,这更像是一个抽象的想法。我不知道如何衡量和/或测试它。

我也有一家空调维护/空气质量公司对其进行了研究,但他们似乎从办公室空气质量的角度来考虑,并且不能完全按照我的说法认为服务器与人们的要求不同。一方面,他们的建议是不断地将新鲜空气泵入房间。对我来说似乎不合逻辑。

编辑:更高的缩放级别,也可以看到温度上升/下降和湿度上升/下降之间的相关性:

在此处输入图像描述

hardware
  • 7 7 个回答
  • 839 Views

7 个回答

  • Voted
  1. derobert
    2017-10-17T11:11:00+08:002017-10-17T11:11:00+08:00

    空调除湿的方式是(简而言之)高压制冷剂被迫通过一个小开口,导致开口另一侧的压力降低。减压会降低它的温度;低压侧从蒸发器(室内)盘管附近开始。空气被吹过蒸发器盘管,冷却它。空气中的水分在蒸发器盘管上凝结,就像冷饮的一面一样。然后,水从盘管上滴落到盘管下方的托盘中,然后从设备的排水管中流出(或在某些设备上,进入蓄水池,然后在水满时将其抽出)。

    水分必须来自某个地方。即使空调以某种方式蒸发了所有冷凝水,您也会得到与开始时相同的绝对湿度(露点)。

    所以它可能来自几个地方:

    1. 外面的空气正在渗透。从格罗宁根目前的情况来看,室外露点似乎是 16°C。这非常接近您在关闭空调时测量的露点。

    2. 房间里的空气混合得有多好?有没有可能你只是在冷却一个角落,而空调关闭后湿度的快速增加只是空气混合?(例如,您的 AC 进气口是否靠近输出口?)

    3. 您的排水管可能在某处被破坏,并且将水倾倒在服务器机房内,然后蒸发回空气中。或者,水可能停留在空调单元中(并且以某种方式没有积聚到足以溢出到地板上)通过检查整个路径并确认水流出来验证排水管。

    4. 如果你有加湿,它可能会失控。例如,它的恒湿器可能坏了。

    5. 你没有说你用什么测试设备来制作那个图表,但如果它不准确......

    另外:您的空调似乎很快就能让房间降温。这降低了它的除湿能力——很可能你的空调对房间来说太大了(太强大了)。

    • 5
  2. yagmoth555
    2017-10-17T08:48:14+08:002017-10-17T08:48:14+08:00

    你的数据不会说谎,换个新空调。

    在冷冻模式下,空调会杀死湿气,只是不会冷冻。你的数据显示反了,不合逻辑,请换个单位,或者短期内买个除湿机

    • 4
  3. Best Answer
    Halfgaar
    2017-10-23T05:59:23+08:002017-10-23T05:59:23+08:00

    有一些很好的答案,但我认为细节值得单独回答。

    关于空调太大的评论似乎是最接近的:冷凝水从来没有达到足够的量来排出,因为恒温器循环太短了,所以它被蒸发了。有人建议我将温度调到 24 摄氏度,并将风扇设置为最低速度(任意设置为最高)。它似乎有所作为:

    交流图

    不仅湿度较低,而且通常与温度升高(当 AC 在循环中处于关闭状态时)同时出现的峰值也消失了;现在温度相应升高,相对湿度降低,因此绝对湿度可能保持不变。

    此外,露点图更平坦。

    • 4
  4. Ondra Sniper Flidr
    2017-10-17T06:18:04+08:002017-10-17T06:18:04+08:00

    你的相对。湿度非常大,数据中心的标准是 50% +-15%,你达到了 80%。如果没有启用增加湿度的选项,请检查您的空调设置,这对于您的服务器来说看起来不太健康。

    检查墙壁、天花板、地板上是否有任何潮湿的地方(如果您有两层地板,请查看面板下方)。墙壁和天花板上是否有窗户或孔洞(如电缆和管道)?

    • 3
  5. DocSalvager
    2017-10-21T17:03:01+08:002017-10-21T17:03:01+08:00

    这听起来可能很疯狂,但是……好好看看你的空调控制和控制接线。

    有没有可能有些事情是倒退的,以至于当你认为你在调高它时,你真的在​​调低它?

    换个角度……开空调的时候,看起来湿度会迅速上升。应该是下跌。空调压缩机对于房间来说是否过大?压缩机必须运行一定时间才能正常除湿。过大的设备无法运行足够的压缩机来除湿。

    • 3
  6. Tonny
    2017-10-18T01:59:18+08:002017-10-18T01:59:18+08:00

    其他答案都提出了很好的观点,但我想补充一些。

    服务器机房是在地下室还是底层,当地地下水位高吗?(这在格罗宁根的许多地方并不奇怪。)
    很可能是地板或墙壁不能提供良好的防潮密封。随着内部冷却的进行,这可能会导致服务器机房不断地从墙壁/地板上吸取水分,这些水分会通过从外部迁移进来的水分来补充。(潮湿的环境使情况变得更糟。)
    如果是这种情况,在地板/墙壁上涂上一层防潮密封剂将是一个相对容易的修复。

    另一点是内部和外部单元之间的连接管道。其中一些变得非常冷,并可能导致管道上的水分凝结。如果这种情况发生在管道穿过墙壁的通道附近,管道上的冷凝水会沿着管道迁移回服务器机房。(直接在管道上或通过管道周围的绝缘层。岩棉绝缘层因此而臭名昭著。)检查该通道周围的密封件,看看那里是否有水分泄漏。

    • 2
  7. Zac67
    2017-10-17T09:14:11+08:002017-10-17T09:14:11+08:00

    80%的湿度太高了。那是什么类型的空调?

    便携式一体式空调具有热空气排气口,因此它会不断地将需要更换的房间内的空气从某个地方(通常是走廊)吸出。这种空气是潮湿还是太热(!)这是您问题的根源。您需要凉爽/干燥的空气才能回流。

    两件式空调是一个更好的解决方案 - 但是,它需要将冷凝器中的水排出某个地方;它需要排水。如果没有,那就有问题了。您当然不想要将冷凝水重新蒸发回空气中的模型。

    • 0

相关问题

  • 如何在 Linux 机器上找到有关硬件的详细信息?

  • 总大小(磁盘)与总大小(媒体)

  • 如何监控系统在哪里写/读磁盘?[关闭]

  • IP-KVM(在我的例子中是 ADDER Ipeps):轻松防火墙穿越

  • 非品牌笔记本电池?

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve