我们不幸地发现我们办公室服务器机房中的服务器正在生锈。这在第一个失败后才曝光。
一个明显的候选者是交流单元,它的湿度调节有问题。所以,我绘制了温度和湿度。很多话要说,但这很好地说明了我的问题:
在相对密封的房间(1.5 x 2.5 米左右)中,我怀疑每次恒温循环后湿度保持如此高的事实。此外,关闭交流电也明显抑制了湿度峰值。
这是正常的交流行为吗?我没想到湿度总是会回到如此高的水平。即使在图表的右侧,它不仅保持在低位,而且“希望”稳定在相当高的水平。
我还研究了其他问题,例如含硫的细颗粒物会导致腐蚀,但事实上,这更像是一个抽象的想法。我不知道如何衡量和/或测试它。
我也有一家空调维护/空气质量公司对其进行了研究,但他们似乎从办公室空气质量的角度来考虑,并且不能完全按照我的说法认为服务器与人们的要求不同。一方面,他们的建议是不断地将新鲜空气泵入房间。对我来说似乎不合逻辑。
编辑:更高的缩放级别,也可以看到温度上升/下降和湿度上升/下降之间的相关性:
空调除湿的方式是(简而言之)高压制冷剂被迫通过一个小开口,导致开口另一侧的压力降低。减压会降低它的温度;低压侧从蒸发器(室内)盘管附近开始。空气被吹过蒸发器盘管,冷却它。空气中的水分在蒸发器盘管上凝结,就像冷饮的一面一样。然后,水从盘管上滴落到盘管下方的托盘中,然后从设备的排水管中流出(或在某些设备上,进入蓄水池,然后在水满时将其抽出)。
水分必须来自某个地方。即使空调以某种方式蒸发了所有冷凝水,您也会得到与开始时相同的绝对湿度(露点)。
所以它可能来自几个地方:
外面的空气正在渗透。从格罗宁根目前的情况来看,室外露点似乎是 16°C。这非常接近您在关闭空调时测量的露点。
房间里的空气混合得有多好?有没有可能你只是在冷却一个角落,而空调关闭后湿度的快速增加只是空气混合?(例如,您的 AC 进气口是否靠近输出口?)
您的排水管可能在某处被破坏,并且将水倾倒在服务器机房内,然后蒸发回空气中。或者,水可能停留在空调单元中(并且以某种方式没有积聚到足以溢出到地板上)通过检查整个路径并确认水流出来验证排水管。
如果你有加湿,它可能会失控。例如,它的恒湿器可能坏了。
你没有说你用什么测试设备来制作那个图表,但如果它不准确......
另外:您的空调似乎很快就能让房间降温。这降低了它的除湿能力——很可能你的空调对房间来说太大了(太强大了)。
你的数据不会说谎,换个新空调。
在冷冻模式下,空调会杀死湿气,只是不会冷冻。你的数据显示反了,不合逻辑,请换个单位,或者短期内买个除湿机
有一些很好的答案,但我认为细节值得单独回答。
关于空调太大的评论似乎是最接近的:冷凝水从来没有达到足够的量来排出,因为恒温器循环太短了,所以它被蒸发了。有人建议我将温度调到 24 摄氏度,并将风扇设置为最低速度(任意设置为最高)。它似乎有所作为:
不仅湿度较低,而且通常与温度升高(当 AC 在循环中处于关闭状态时)同时出现的峰值也消失了;现在温度相应升高,相对湿度降低,因此绝对湿度可能保持不变。
此外,露点图更平坦。
你的相对。湿度非常大,数据中心的标准是 50% +-15%,你达到了 80%。如果没有启用增加湿度的选项,请检查您的空调设置,这对于您的服务器来说看起来不太健康。
检查墙壁、天花板、地板上是否有任何潮湿的地方(如果您有两层地板,请查看面板下方)。墙壁和天花板上是否有窗户或孔洞(如电缆和管道)?
这听起来可能很疯狂,但是……好好看看你的空调控制和控制接线。
有没有可能有些事情是倒退的,以至于当你认为你在调高它时,你真的在调低它?
换个角度……开空调的时候,看起来湿度会迅速上升。应该是下跌。空调压缩机对于房间来说是否过大?压缩机必须运行一定时间才能正常除湿。过大的设备无法运行足够的压缩机来除湿。
其他答案都提出了很好的观点,但我想补充一些。
服务器机房是在地下室还是底层,当地地下水位高吗?(这在格罗宁根的许多地方并不奇怪。)
很可能是地板或墙壁不能提供良好的防潮密封。随着内部冷却的进行,这可能会导致服务器机房不断地从墙壁/地板上吸取水分,这些水分会通过从外部迁移进来的水分来补充。(潮湿的环境使情况变得更糟。)
如果是这种情况,在地板/墙壁上涂上一层防潮密封剂将是一个相对容易的修复。
另一点是内部和外部单元之间的连接管道。其中一些变得非常冷,并可能导致管道上的水分凝结。如果这种情况发生在管道穿过墙壁的通道附近,管道上的冷凝水会沿着管道迁移回服务器机房。(直接在管道上或通过管道周围的绝缘层。岩棉绝缘层因此而臭名昭著。)检查该通道周围的密封件,看看那里是否有水分泄漏。
80%的湿度太高了。那是什么类型的空调?
便携式一体式空调具有热空气排气口,因此它会不断地将需要更换的房间内的空气从某个地方(通常是走廊)吸出。这种空气是潮湿还是太热(!)这是您问题的根源。您需要凉爽/干燥的空气才能回流。
两件式空调是一个更好的解决方案 - 但是,它需要将冷凝器中的水排出某个地方;它需要排水。如果没有,那就有问题了。您当然不想要将冷凝水重新蒸发回空气中的模型。