我家有两个电源:一个来自国家电网,另一个来自内部电源。我的服务器机房中有几个来自这两个来源的电源插座。
做了一些研究,我找不到使用电源 1 的电源的 UPS 系统(以合理的成本),如果出现故障,它将切换到电源 2,直到电源 1 可用。
我能够为整个家庭电网找到昂贵的解决方案,但是否有任何价格合理的消费者 UPS 可以通过第二个电源输入增加冗余?就像拥有第二个输入插座插头一样。
注意:对于我的用户案例,没有一个服务器包含冗余电源。
您正在寻找带有自动转换开关 (ATS) 的配电单元 (PDU)。PDU 可以从两个(或更多)电源中选择一个电源来使用——在这种情况下,如果其中一个电源断电,它会使用一个带电的电源——并在两者之间无缝切换。我认为所有此类 PDU 都处理电源相位,因此您不必担心电路相位。您可以将 PDU 连接到两个不同的 UPS(或只连接一个,尤其是如果那个连接到有一点启动时间的发电机),每个都连接到不同的电路。
带有 ATS 的 PDU 也可用于测试您的 UPS,因为您只需从墙上拔下一个,看看它是否启动。
可能没有具有两个电源的 UPS 之类的东西的原因是这种 UPS 将是单点故障。
相反,大多数服务器都能够有两个电源。即使只有一个电源,为每个电源配备单独的 UPS 也是明智之举。如果 (& as) 这与业务环境中的服务器无关,那么它与 Serverfault 无关。