Accepted
Caynadian
Caynadian
Asked: 2017-04-29 11:43:43 +0800 CST2017-04-29 11:43:43 +0800 CST 2017-04-29 11:43:43 +0800 CST

在 ProLiant DL380 G6 上运行的 VMware ESXi 5.5 上未启用 HP Smart Array P400 写入缓存

  • 772

即使没有备用电池,我也在尝试在 Smart Array P400 上启用写入缓存。我们有一个由发电机支持的大型建筑范围的 UPS,因此断电的可能性很小,并且此 VM 主机服务器上的写入性能很糟糕。我已经安装了 HP VMware 驱动程序和软件,并使用 hpssacli 打开了写入缓存和无电池写入缓存:

/opt/hp/hpssacli/bin # ./hpssacli controller slot=1 show config detail

Smart Array P400 in Slot 1
   Bus Interface: PCI
   Slot: 1
   Serial Number: PAFGK0P9VX029O
   Cache Serial Number: PA82C0J9VX12T7
   RAID 6 (ADG) Status: Disabled
   Controller Status: OK
   Hardware Revision: E
   Firmware Version: 7.22
   Rebuild Priority: Medium
   Expand Priority: Medium
   Surface Scan Delay: 15 secs
   Surface Scan Mode: Idle
   Wait for Cache Room: Disabled
   Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
   Post Prompt Timeout: 0 secs
   Cache Board Present: True
   Cache Status: OK
   Cache Ratio: 100% Read / 0% Write
   Drive Write Cache: Enabled
   Total Cache Size: 256 MB
   Total Cache Memory Available: 208 MB
   No-Battery Write Cache: Enabled
   Battery/Capacitor Count: 0
   SATA NCQ Supported: True
   Number of Ports: 2 Internal only
   Encryption Supported: False
   Driver Version: 3.6.14
   Driver Supports HP SSD Smart Path: False


   Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK
      Power Supply Status: Not Redundant
      Serial Number:
      Drive Bays: 4
      Port: 1I
      Box: 1
      Location: Internal

   Physical Drives
      physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SATA, 250 GB, OK, spare)
      physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SATA, 250 GB, OK)


   Internal Drive Cage at Port 2I, Box 1, OK
      Power Supply Status: Not Redundant
      Serial Number:
      Drive Bays: 4
      Port: 2I
      Box: 1
      Location: Internal

   Physical Drives
      physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SATA, 250 GB, OK)
      physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SATA, 120 GB, OK)

   Array: A
      Interface Type: SATA
      Unused Space: 0  MB
      Status: OK
      Array Type: Data



      Logical Drive: 1
         Size: 111.8 GB
         Fault Tolerance: 0
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 28722
         Strip Size: 128 KB
         Full Stripe Size: 128 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B10010503956583032394F0009
         Logical Drive Label: A0199599PAFGK0P9VX029O81A9
         Drive Type: Data
         LD Acceleration Method: Controller Cache

      physicaldrive 2I:1:1
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 1
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 120 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K647T8B25P5U
         Model: ATA     GJ0120CAGSP
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 33
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps


   Array: B
      Interface Type: SATA
      Unused Space: 0  MB
      Status: OK
      Array Type: Data
      Spare Type: dedicated



      Logical Drive: 2
         Size: 931.4 GB
         Fault Tolerance: 5
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 64 KB
         Full Stripe Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Parity Initialization Status: Initialization Completed
         Unique Identifier: 600508B10010503956583032394F000A
         Logical Drive Label: A01986FDPAFGK0P9VX029O8FA7
         Drive Type: Data
         LD Acceleration Method: Controller Cache

      physicaldrive 1I:1:5
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 5
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648TAC28P4N
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 35
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

      physicaldrive 1I:1:6
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 6
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25MF2
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 34
         Maximum Temperature (C): 58
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

      physicaldrive 2I:1:2
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 2
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25MFW
      physicaldrive 2I:1:3
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 3
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8B25M9W
      physicaldrive 2I:1:4
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 4
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25ML9
      physicaldrive 1I:1:7
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 7
         Status: OK
         Drive Type: Spare Drive
         Interface Type: SATA
         Size: 250 GB
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: HPG2
         Serial Number: K648T8C25MK0
         Model: ATA     GJ0250EAGSQ
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         Current Temperature (C): 31
         Maximum Temperature (C): 57
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 1.5Gbps

但正如您所见,写入的缓存比率为 0%。我错过了什么?

raid
  • 2 2 个回答
  • 2743 Views

2 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Cory Knutson
    2017-04-29T12:58:14+08:002017-04-29T12:58:14+08:00

    看起来这看起来像您正在寻找的东西:

    ctrl slot=0 cacheratio=50/50
    

    来源:https ://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Smart-Array-Controller-P400-cache-ratio/td-p/4018686

    • 2
  2. ewwhite
    2017-04-29T17:57:23+08:002017-04-29T17:57:23+08:00

    这是一个俗气的解决方案。

    HP Smart Array P400 并不真正支持无电池缓存覆盖设置。

    • 但是使用 Smart Array P400 意味着您使用的是 HP ProLiant G5 服务器...
    • 这意味着您使用的是 2005-2008 时代的东西...... 10 岁。
    • 这表明您正在运行 VMware 不再支持的东西......
    • SATA 驱动器在该控制器上将速度降低到 1.5Gbps(而不是 3Gbps 或 6Gbps);SAS驱动器的一半速度...
    • 这意味着您的性能将非常非常糟糕......即使有写入缓存。

    您可以尝试寻找电池,但服务器太旧了,没有人有新的健康电池库存。

    由于那一代服务器的市场价值约为 100 美元,因此这是一个艰难的用例。

    您确定要运行此特定服务器吗?

    • 0

相关问题

  • Windows 文件服务器性能调优

  • SSD TRIM 的硬件 RAID 控制器支持

  • 了解磁盘队列长度

  • 使用混合磁盘突袭 0?

  • Windows Server 2008 Hyper-V 虚拟化服务器的最佳 RAID 配置?

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签