服务器是 VMware ESXi 5.5 主机。正常运行时间为 65 天。服务器上的 LCD 显示错误:Persistent correctable memory error rate has increased for a memory device at location DIMM B4
我想在 DRAC 中查看发生了什么,但无法访问它。上一次我需要 DRAC 时(几个月前,记不清了)我能够通过 Web 门户访问它。但是,现在它没有响应 PING,即使我只是尝试 ping IP(我们也有它的 DNS A 记录)。我和服务器在同一个办公室,在同一个局域网上。
在服务器启动时我可以做些什么,还是我只需要在下一个维护窗口期间尝试重新启动它?这是一个运行多个 VM 的 ESXi 主机。我不能在正常工作时间内尝试任何有风险的事情。谢谢。
在 LCD 界面上,您应该能够导航以查看 iDRAC IP 地址。验证它仍然有效。如果是这样,固件可能会被冻结。
至于您的内存错误率,这可能是插槽 B4 中的 RAM 芯片损坏。如果不纠正,您的 RAM 数量可能会减少或服务器可能会崩溃(紫色死机屏幕)。您目前是否与戴尔签订了支持合同?如果是这样,请与他们一起记录一个案例,他们应该在一夜之间使用一个新的 RAM 模块。如果没有,您需要考虑尽快更换它。
如果您的主机在集群中,我建议您尝试对您的虚拟机进行 vMotion 并将此服务器置于维护模式,直到可以解决它。
知道了。问题是NIC0 被用于 vMotion,所以在 iSCSI 交换机上,而不是 LAN 交换机上。当我将 NIC0 上的跳线更改为 LAN 交换机时,我开始在 IP 上收到 PING 响应,并且能够打开 iDRAC Web 控制台。