我有一个带有双 RAID 控制器模块(双端口)的戴尔 md3000i,并且多年来一直使用它并取得了巨大的成功。我收到一条警告,需要更换模块 1(年龄)中的电池。所以我在 eBay 上买了两个,以防其他模块也需要。我卸下了模块并更换了电池。我已连接到 Dell PowerConnect 6248 托管交换机。
当我在线使用模块 1 时,整个网络(即网站等)出现了极大的退化,并且我在模块上的两个数据端口上没有看到稳定/可靠的网络活动指示灯。单元或模块上的任何地方都没有琥珀色灯。iSCSI 数据端口上似乎出现问题或配置丢失。我什至尝试过回到原来的电池,同样的问题。
我可以 ping 并连接到管理端口,我可以使模块脱机和联机,但它似乎在一些网络争用中,要么是端口/板失败,要么是配置问题?我已经尝试了我能想到的一切,甚至重新运行发现软件以尝试连接和重新配置模块,但是当模块 1 在线时,它根本不会发现 md3000i。如果我将模块 1 脱机,它会,但如果模块 1 脱机,我将无法在模块 1 上配置 iSCSI 端口。当我什至尝试从管理实用程序访问 iSCSI 配置时,我得到“无法获取 RAID 控制器模块 1 端口 1 的当前 iSCSI 网络设置(然后在确定之后我得到相同的端口 0)。
我查看了命令行界面手册,甚至尝试重置模块 1 上的配置,没有任何变化。我失去了支持,我什至尝试打电话寻求配置帮助,但除非我支付 600 美元我不想这样做,否则他们不会。
任何帮助,将不胜感激。该单元仅在模块 0 上运行良好,但我显然没有冗余。
谢谢你。
尼尔,
如果您无法支付支持费用,您可能会在这方面不走运。如果这是一个控制器固件/配置问题,那么如果没有戴尔后端支持的广泛帮助,您几乎不可能解决这个问题......如果结果证明是控制器中的硬件问题,您可能根本无法从戴尔获得更换部件(我相信这些系统现在已经完全报废)。
如果控制器实际上正在启动,并且没有陷入“启动循环”,我希望这不是硬件问题。