上周我更换了戴尔 R515 服务器中的硬盘驱动器,该服务器在 RAID 10 中有 8 个驱动器。这台服务器有两排硬盘驱动器;顶部有 4 个,底部有 4 个,我更换了顶行的第二个驱动器。
过去,我总是在服务器运行时这样做,但这次我在更换硬盘之前关闭了服务器。
当我重新打开服务器时,我期待在新硬盘驱动器以及新硬盘驱动器要镜像的硬盘驱动器上看到很多闪烁的活动。
然而,这并没有发生。所以,我决定给它一些时间......
今天,我重新启动了这台服务器,然后我注意到它表明虚拟硬盘已降级。
此外,通常,在服务器运行时,所有硬盘驱动器指示灯似乎同时闪烁(在文件访问期间)。但是,现在,在文件访问期间,只有底行(8 个驱动器中的 4 个)闪烁。
对我来说,似乎我做错了,当我在更换驱动器之前关闭服务器并且(因为我这样做了),服务器没有将新硬盘驱动器重建到 RAID 10 中。
然而,令我惊讶的是,在文件访问期间,最上面一行驱动器保持稳定的绿灯不闪烁,而底部 4 个驱动器正在闪烁。
我是否导致所有 4 个顶行驱动器与它们各自的镜像驱动器(在底行)不同步?
几分钟前,我在服务器运行时拔出新的热插拔硬盘驱动器,然后将其放回。通过轻微的活动,我可以看出新硬盘驱动器现在正在与下面的驱动器同步它。
但是,顶行的其他 3 个硬盘驱动器仍然是绿灯常亮,没有明显的活动(闪烁)。它们会在新硬盘同步后开始正常运行,还是我很可能必须在服务器的虚拟磁盘退出降级状态之前将它们中的每一个都拉出来?
更新:在服务器运行时拉出驱动器并将其放回原处似乎已经解决了这个问题。重新启动不再警告降级的虚拟驱动器。底行的驱动灯仍然比顶行更频繁地闪烁。也许这在读取访问期间是有意义的(不需要从镜像读取,而需要写入它们)。也许我记错了所有驱动器一起闪烁。
我从存储资深人士那里听到的一句话:“不要用闪烁的灯进行故障排除”
状态 LED 可以帮助补充您可用的其他数据,但除非您别无选择,否则它们绝不应成为您正在发生的事情的唯一指示。
对 Joe 的评论 +1 - 不要试图盲目飞行,安装 OMSA(在http://downloads.dell.com/published/pages/poweredge-r515.html上为您的操作系统找到“OpenManage Server Administrator Managed Node”) ,并参考用户指南以获取有关查看虚拟磁盘和硬盘驱动器状态的信息。您还可以导出事件日志以查看导致驱动器出现问题的可能发生的情况,以及在通电后 - 如果从 OMSA 中显示的其他数据中尚不明显,这可能会让您更深入地了解实际出现的问题。
很有可能。这不会被视为“正常行为”,但它可能是未遵循记录的驱动器更换程序(或该程序与旧/有缺陷的控制器固件的组合)的副作用。以后坚持热插拔,你会好很多。