AskOverflow.Dev

AskOverflow.Dev Logo AskOverflow.Dev Logo

AskOverflow.Dev Navigation

  • 主页
  • 系统&网络
  • Ubuntu
  • Unix
  • DBA
  • Computer
  • Coding
  • LangChain

Mobile menu

Close
  • 主页
  • 系统&网络
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Ubuntu
    • 最新
    • 热门
    • 标签
  • Unix
    • 最新
    • 标签
  • DBA
    • 最新
    • 标签
  • Computer
    • 最新
    • 标签
  • Coding
    • 最新
    • 标签
主页 / server / 问题 / 804829
Accepted
HorseHair
HorseHair
Asked: 2016-09-23 15:13:35 +0800 CST2016-09-23 15:13:35 +0800 CST 2016-09-23 15:13:35 +0800 CST

同一电路上的双电源

  • 772

正如标题所说,我在同一电路上的服务器中有两个电源。该电路连接到浪涌保护、电源滤波和UPS。我同时使用这两种电源的唯一原因是:

  1. 我想做好应对电源故障的准备,并且
  2. 我不想看到警报(电源红色)。

这有什么问题吗?

electrical-power
  • 3 3 个回答
  • 3124 Views

3 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Falcon Momot
    2016-09-23T15:18:30+08:002016-09-23T15:18:30+08:00

    不,不是。这是防止电源故障的一种非常好的方法,只要它不会以消耗大量电流的方式发生故障(非常不寻常)。

    通常人们会将它们放在不同的电路上以防止断路器熔断,并且有时为这些电路使用不同的电源以防止断电和 UPS 熔断。如果您只担心 PSU 出现故障,则无需担心。

    • 21
  2. Foon
    2016-09-28T22:57:39+08:002016-09-28T22:57:39+08:00

    很大程度上取决于电路上有多少可用功率,以及您的服务器需要多少。如果你只有一相(小机房),你别无选择。当您接近电路的额定值时,预计会有更多的电源故障和断路器弹出。尽量不要超过最大电路放大器额定值的 80%。如果您想从事专业工作,请咨询几位获得许可的商业电工来设计您的设置。

    在小型办公室中,您的面板可能具有住宅分相电源 - 大多数断路器为 120V,但也有一些 208V 断路器。这有点像有 2 个相位 - 1 个相位与另一个相位相差 180 度。相位差一点都不会伤害你的装备。

    在更大的数据中心中,您通常有一个 PDU 或电源面板,它有 3 个相位,从峰值到峰值 120 度。当我们谈论平衡相位时,我们的意思是平衡每个相位上的电流,而不是相位角。

    通过将不同的电源放在不同的相位上来平衡负载。这避免了过快地用负载填充一个阶段。当电路负载接近最大值时,平衡还有助于防止在多个设备因浪涌电流而启动时断路器意外跳闸。如果 1 相的断路器确实因接线故障或灾难性电源故障而跳闸,它还可以防止服务器中断。做算术 - 在冗余设置中,您必须运行每个相位少于 40% 的负载以允许 1 个相位死亡,并且仍然有一些浪涌空间。

    如果您有多个相位,请在地板下的断路器和电源插座以及机柜中的配电盘上标记相位。如果您没有计量的电源面板或 UPS,请计算每个电源的额定安培数,但请记住,服务器供应商会提供关于 1 个电源空闲还是两个电源共享负载的选项。我的意见是,分担负担。如果您想将其发挥到最大,您可以使用每个电源上的实际直流负载来计算。这就是人们购买计量 UPS 和 PDU 的原因 - 更容易吸引眼球。

    至于完全不同的电力来源,我见过的唯一地方是卡特里娜飓风过后的医院,附近的电力供应不稳定。他们从单独的商业变电站获得单独的馈电,并使用开关设备(大型自动开关 - 数百安培 @ 240 或 480V)来检测和切换。非常贵。当我们失去电源时,电源确实会打嗝,但我们的 UPS 将其平滑。灯会变暗或完全熄灭,但服务器会在未受保护电源的 PC 重新启动时保持运行。

    在这种情况下,重要的是要有隔离变压器和安装良好的星形接地(所有机架电源接地都返回到地板下的单个接地点)。电源切换可以向任何相和中性线发送差分尖峰,隔离变压器可防止 UPS 和服务器看到大部分此类尖峰。不过,您仍然可能会出现下降和激增 - 功率上升或下降的时间更长。同样,UPS 保护您。

    低成本浪涌保护器可用于保护电路 - 不要依赖它们或准备更换它们。

    https://en.wikipedia.org/wiki/Surge_protector

    电源设备供应商,如 APC、服务器和网络设备供应商都有解释更多技术细节的白皮书,但您需要经历大量的营销炒作。它们通常对较小的站点没有多大帮助。

    这是我在谷歌上搜索的关于不平衡相位引起的问题的论文:

    http://datacentertrends.blogspot.com/2011/11/power-in-data-center-and-balancing-3.html

    • 1
  3. Walter
    2016-09-24T04:19:30+08:002016-09-24T04:19:30+08:00

    不,没有错,是的,在连接两者之前,我会检查您的电源是否远相异相。你可以相信你的好万用表。

    我们的大多数机架都有偏差,一些设备(大多数交换机和服务器)可以比其他设备更好地处理这个问题。

    • -2

相关问题

  • 了解与电力需求相关的 colo 定价

  • 5v交流适配器,多输出?

  • 空闲时自动关机?[关闭]

  • 为 LAN 上的 20 台“普通”计算机供电需要多少电力?

  • 如何在 Windows 上使用 IPMI?

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve