在四处寻找一些用于运行和压接一些散装 Cat-6 电缆的插头时,我注意到在线网站显示用于 Cat-5e 的 RJ-45 插头和用于 Cat-6 的单独插头。两者之间实际上有什么区别吗?Cat-6 插头提到有一个“插入”,但这真的很重要吗?
上次我需要压接电缆时,是为了 Cat-5e,这就是我现在问这个的原因。谢谢!
在四处寻找一些用于运行和压接一些散装 Cat-6 电缆的插头时,我注意到在线网站显示用于 Cat-5e 的 RJ-45 插头和用于 Cat-6 的单独插头。两者之间实际上有什么区别吗?Cat-6 插头提到有一个“插入”,但这真的很重要吗?
上次我需要压接电缆时,是为了 Cat-5e,这就是我现在问这个的原因。谢谢!
抱歉,我知道这是在复活一个旧线程,但我觉得我需要投入 2 美分……仅仅是因为我最近在我的新工作场所经历了这个,并且正在研究“测试”所有的行在过去的 10 年里一直在运行。
CAT5、CAT5e 和 CAT6 有一些共同的要求。其中包括 RJ45 连接器(透明塑料公插头和母插孔)。连接器用于向后兼容。使用 RJ45 连接器后,我们不得不使用熟悉的 4 对信号线。从外部看,一切看起来都一样。它必须是为了在物理上兼容并在您插入时为您提供令人满意的“点击”。
在内部,需要遵守更严格的规范,以确保符合每个标准。从 CAT5 到 CAT6 的规范的每一次迭代都会提出更严格的要求。其中一项 CAT6 规范要求双绞线的间隔距离以防止串扰。制造商实现此距离的最常见方法是在电缆的整个长度上铺设塑料插件。如果您将塑料插件横切,它看起来像一个“+”号,然后 4 对电线中的每一对都可以安装在该插件的每个象限中。这就像将 4 名工人分隔在隔间中(每对单线电缆是一名工人),并允许上述工人进行比不存在隔间墙时更多的私人电话通话。
现在,当您打开该电缆以将其现场端接到 RJ45 公连接器时会发生什么?如果您要使用永远环绕的 CAT5e 连接器,则每根单独颜色的信号电缆在端接时都不会拉开距离。他们紧挨着……很多次触摸。我一直认为这是多么神奇,我可以简单地对齐并在拇指和食指之间捏住电线,然后将它们推入连接器,并能够依靠小导轨来控制电缆。很少,我会查看连接器并看到我的颜色对齐已被“引导”到错误的通道中。其他时候,我对计算机的网络连接进行了故障排除,结果发现这是一个简单的跳线问题。更换电缆固定它。之后检查电缆表明它接线错误。因此,旧的连接器允许这样的连接,并且允许电缆水平移动以再次彼此靠近,从而产生这种“串扰”现象。如果在端接前将单线插入连接器并检查,可以防止接线错误。即使在终止之后也可能发生串扰。如果与 CAT5e 公连接器一起使用,那么在 CAT6 电缆长度中增加了如此多成本的隔间形分隔器将被取消。制造商随后在公插头上添加了一个非常烦人的小部件来解决这个问题,并符合 CAT6 分离要求。附加部分是一个模板,它迫使您首先将所有彩色电线放入其中,
为什么串音会出现这样的问题?相声真的只是“泄漏”。我们通过感应向电线发送音调并聆听它的相同能力是一根电线将其信号泄漏到与其相邻的另一根电线中的效果。接收设备会感到困惑,有时会要求重新传输正在发送的数据包。这意味着带宽损失,因为可用带宽被用于两次传输相同的数据。要获得 10Gb,您不能经常重新传输信号。
除了减少串扰的要求之外,数据的发送速率提高了 150%。CAT6 为 250Mhz,而 CAT5 和 CAT5e 为 100Mhz。您现在需要更粗的铜线来减少电信号的电阻。对于大多数制造商的 CAT6 电缆,规格稍厚(与更纯的铜相反)。
母插头也有差异。
综上所述,如果你想要的只是千兆传输速度,你可以混合搭配 CAT5e 和 CAT6。但是,如果您需要正确的 CAT6 可以提供的 10Gb 速度(最长 55 米),您不仅必须使用正确的电缆和连接器,而且在端接后,您必须使用测试设备验证连接器是否正确端接,以及它们的电缆长度符合限制。测试设备超出了 20 美元的 ebay 测试仪。测试人员的范围在 500 到 3000 美元以上。然后还有验证者...$ 9k +,一些机构,政府等要求您使用它来保证一致性。
“这取决于”。据我所知,标准本身并不要求对插头进行任何更改。我猜想——但我不是 100% 肯定——这些标准主要关注外部可观察到的电缆特性,例如串扰和衰减,而内部实施细节主要取决于每个制造商。说了这么多,想到以下几点:
关于 OP 与无名插件的链接,我认为这主要是营销。虽然插头的设计方式可以而且应该有所不同,但在无名空间中,我认为您不会在无名 Cat5 和 Cat6 插头之间找到一致的差异。
这是一个小视频,展示了一些现代结构化布线系统如何使用插入/形式。同一品牌的 8P8C 插头也使用“智能连接器”。但这是一个名牌结构化布线系统。布线系统通常由经过认证的安装人员安装,并在安装后通过测量它们达到或超过约定的性能水平进行端到端验证。
我只想添加一件其他人还没有提到的事情。还有不同的插头可用于绞合线或实心线。虽然您可能会使用错误的电缆,但最好确保使用正确的电缆,因为它会为您提供更可靠的电缆。
这两种插头之间的区别在于连接器插针在压接时如何刺穿绝缘层并与电线接触。对于通常用于固定布线的较便宜且通常用于固定布线的实心线,绝缘层在每一侧都被破坏,并且电线被侧面触点楔入。对于多股线,这是贴片引线的首选,有一个额外的中间插脚,旨在刺穿绝缘层并在股线之间穿过,以及两侧触点。
是的。
从物理上看,它们可能看起来相同,但如果您想要一根真正的 Cat 6 电缆,那么您不太可能自己制作。
Cat 5e 的公差,就你可以在插头中使用的未绞合电缆的数量而言,已经很紧了。Cat 6,你真的没有机会。
您当然无法使用现有的 Cat 5e 工具制作一个。
然而值得注意的是,除非您计划在它们之上推动 10G 以太网(最高 40M),否则您不妨使用 Cat 5e 电缆。
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_6_cable
编辑:我似乎还记得,当我们装备一个新的数据中心时,建议的最小总长度为 15m,这里提到了。
http://www.broadbandutopia.com/caandcaco1.html
也从上面
鉴于 CAT6 的线规稍大,RJ45 会偏移导线入口,而 CAT5 RJ45 的导线入口是平的。如果您看一下 RJ45 的正面,就像您要将其插入您的眼睛一样,您会看到 CAT6 RJ45 的交替上/下线,而不是 CAT5 Rj45 的扁平配置。请注意,这是针对现场端接的 RJ45,制造商可以生产具有更大公差的产品,因此可以是扁平的。
有两种类型的 RJ-45 (AKA 8P8C) 插头用于端接以太网电缆。Cat-6 和 Cat-5e 应该适用于任何一种类型。您唯一需要注意的是压接器/插头组合。如果您过去曾使用当前的压接器/插头组合来制作工作电缆,那么它仍应适用于 Cat-5、Cat-5e 和 Cat-6。
http://en.wikipedia.org/wiki/8P8C#Types
不,它们是一样的。
它们在物理上完全相同。
请注意,千兆以太网使用所有对,而 100Mbit 以太网则不使用。因此,如果您有蹩脚的连接器和/或电缆,它们可能只支持 100Mbit。这是我能想到的唯一区别。
了解您将无法仅通过使用 cat6 合格组件来制作 cat6 的东西。
特别是在制作电缆时,您必须确保将两端放在一起以最大限度地减少“近端串扰”。这可以解释 cat5e 与 cat6 插头之间的差异——cat6 插头可能有导轨以最大限度地分离线对并保持线对本身绞合至压接处。
除非您在制作后对其进行测试,否则您最多应该假设它是 cat5 或 cat5e。不要假设你有一个 cat6 的基础设施,除非你测试它。
最后——你为什么关心cat6?您真的打算在终端站之类的基础设施上运行 10gig 吗?我会大胆猜测,当你真的需要 10gig 到桌面时,他们将能够在 cat5 上运行 10gig。那里有太多东西可以全部抽出,而第一批这样做的人会赚钱……
当然有区别!确保可靠 CAT6 安装的唯一方法是使用认证仪表。我们为波音航空航天公司做了很多 CAT6 工作,他们要求我们证明所有 CAT6 运行并提供相同的打印输出。