总是让我恼火的是,虽然网络、串行、并行和显示电缆的插座都有固定机制(即旋入螺栓或扣环)以防止它们被推挤拉出,但电源插座上没有类似的东西(即IEC 60320 C13 和 C14 连接器)。在我看来,虽然不小心弄坏了服务器的网线是不好的,但它并不像不小心弄坏它的电源那么糟糕。
使用配电单元/UPS 系统实际上会增加发生这种情况的风险,因为每台机器都有两个安全性较差的插座,而不是一个。
是否有任何可靠、符合标准且相对便宜的方法来固定 C13/C14 连接器?我正在考虑我可以在服务器背面使用环氧树脂来牢固固定电源线的那种东西。有没有制造商在他们的机箱中制造这样的东西?
我知道至少有一种解决方案——IEC Lock 。我认为它基于某种弹簧摩擦机制并适合现有的插座。我个人没有看到需要尝试任何锁定解决方案,所以 YMMV。
可以找到出售这些产品的地方,例如使用 Google 搜索。价格在 3-4 美元左右,所以我会说它相对便宜。
我在过去 5 年中购买的每台机架式服务器都带有某种类型的电源线应力消除夹。如果使用得当,拉动电源线需要很大的力。
企业级服务器和 PDU 已经内置了它们!:-)
我已经使用 Panduit 电缆扎带锚来处理这类事情。它们有小“环”,您可以通过这些“环”穿过电缆扎带,并用粘合剂支撑以粘在机箱上。
我主要使用 IBM 服务器,它们有多种固定电源线的方法。NetApp 文件管理器也是如此,瞻博网络交换机也是如此,我认为路由器也是如此。
如果我真的不希望插头意外地从电源板上拔出,至少是您可以在其周围一直使用的那种类型,我使用一根长或两根较短的电缆扎带。以 8 字形将它们缠绕在电源板和插头上部。
我们使用 APC 机架、UPS 和 PDU。UPS 采用硬接线方式。从 UPS 到 PDU 的连接是使用扭锁线(L5-20 或 L5-30)。
对于电源连接的最后一跳(C13-C14,这似乎是您要问的),我们使用这些来自 APC 的特殊锁定电源线。
它们积极地“卡入”插座,因此它们不会意外地从 PDU 中弹出。
在服务器/设备端,电线有一个小“凸起”,提供一些摩擦力以将电线固定在插座中。不是正向锁定,但它仍然有帮助。
如果您的电力基础设施是 APC,我强烈推荐它们。
请注意,您只能看到将 APC 线与 APC PDU 结合使用的好处。APC PDU 仍接受普通电源线。
此外,只要有可能,我们会尝试在服务器/设备端使用某种形式的应力消除。看看您是否可以将电源线拉紧在服务器背面,以免拉紧。
你应该做的其他事情:
任何支持它的设备上都有冗余电源。大多数服务器和关键设备应该有 2 根电源线,每根都连接到一个单独的 PDU。(当 PDU 出现故障或意外拔下时,将它们插入同一个 PDU 对您没有帮助。)
对于没有冗余电源的设备(网络交换机),您应该有冗余设备。每个设备都应插入不同的 PDU。
如果您使用双 PDU 方法,请确保每个 PDU 的负载 <50%,这样当伙伴 PDU 意外拔出时它不会跳闸。(计量 PDU 在这里很有帮助。)
理想情况下,每个 PDU 都应连接到单独的 UPS。UPS 可以而且确实会失败。人们还意外关闭了 UPS。同样,确保每个 UPS 的大小都能在其伙伴离线时处理负载。
如果两台 UPS 对您的设施不可行(由于尺寸、成本等原因),您至少应该使用带有冗余电源模块和电池的 UPS。
您可以进一步提高电源冗余。如果您有双 UPS,则可以将两个电源馈入您的建筑物(来自两个独立的电力公司)。当然是发电机!