我会尽力提供一个明确的问题。我不是网络/服务器人...只是一个年轻的控制/系统工程师,他知道足够危险:)
我的公司正在为监狱进行重大控制升级。我负责升级他们的视频监控系统。目前,他们有一个全模拟系统,位于四柱 45u 机架中。这东西是 6 年前安装它的承包商的一团糟。没有电缆管理(他们在 CAT5 旁边有 120 VAC ...... smh),更糟糕的是......机架中没有风扇!侧面是封闭的,正面和背面都是敞开的(没有门)。架子的顶部是宝塔式的,顶部有小通风口。客户之前因过热而将机架中的 DVR 关闭,因此目前他们在机架后面的地板上放了一个小风扇,吹向他们的 DVR 背面。我们正在重新使用机架,但更换了机架中的几乎所有设备。当一切都说完了,我们最终将使用 28u 的机架空间。
这是我的问题。我想在机架中添加风扇进行冷却。然而,在这个机架后面大约 4 英尺处还有另一个机架,用于存放他们的对讲系统的设备。我不想从我们的机架后面排出热空气并加热它后面的机架。
此外,房间内的 HVAC 设计成冷空气进入,空气从机架前方约 6 英尺处的两个通风口排出,距离天花板 8 英尺。
在项目范围内,关于机架放置或 HVAC,我无能为力。
我的问题是,我可以将机架中的热空气从机架前面排出吗?还是在机架顶部放一个风扇向前吹,在机架下方再设置几个风扇向后吹更好?热量上升,所以我认为我基本上可以将热空气吹向机架的更下方;热空气会上升到顶部,并被前排风扇吹出机架顶部。最后,如果我走这条路,将后门放回机架上以将空气引导到顶部是否是个好主意?我不想将前门放在机架上,因为每扇门上只有几个小通风口,而且我无法获得足够的气流从机架中排出。
获取网门或将其关闭,并确保从前到后通风。在你的情况下,前面应该是面向空调供应的那一侧。如果设备向后通风,这可能意味着向后安装设备。
如果 HVAC 系统可以将房间内各处的环境温度保持在可接受的温度,那么这可能就足够了。