我最近刚刚在我们的一台服务器上安装了 VMWare ESXi。我安装了一些光纤通道卡 (QLogic),由于某种未知原因,它们在存储适配器选项卡中显示为 ISCSI 适配器。但是,这确实会产生一些问题,因为我只能将 WWN 目标与我的 SAN 一起使用。我已经通过 WinSCP 和 Putty 手动安装了 QLogic 的驱动程序。我们尝试使用的 SAN 是一个 EMC VNX 5300,4 个光纤通道卡连接到一个结构交换机。
有没有人经历过这个或有任何想法?
根据QLogic NetXtremeII 介绍和数据表,命名卡支持以太网、iSCSI 和 FCoE。不幸的是,这不包括普通的 FC。FC作为一个整体是与以太网不同的低级协议。FCoE(以太网光纤通道)将 FC 规范的 FC0 和 FC1 层替换为以太网,同时保留 FC2-FC3-FC4 层。可以同时支持 FC 和以太网的卡非常罕见,而且您的卡似乎没有这个数量。
您的 VNX 和光纤交换机之间有纯 FC,因此您可以在光纤交换机上将其桥接到 FCoE(您没有指定其品牌,但它可能具有或者您可以添加接口是 FCoE 或可配置为 FCoE),或带有一些附加设备。否则,您需要 FC 卡,而不是 FCoE 卡。
您的 VNX 5300 还应该能够运行 FCoE。我不知道您是否需要为此在 VNX 中添加额外的卡,或者可能需要软件许可证,但如果您不需要,那很可能是最便宜的选择。
这是 BIOS 和配置问题。
进入控制器的 BIOS 并选择卡的个性。它可能可以在光纤通道和 iSCSI 之间进行配置。
就这些。
“我的一些 HP ProLiant 服务器中有这些适配器。这是一个配置设置,因为它是一个聚合网络适配器。- ewwhite 2 天前”
让我走上正轨。
很多天后,我找到了织锦卡的vib包。
原来列出的一个 qlogic 适配器原来是一个内部 NIC 什么被列为一个 brocade 设备原来是一个 HP 8GB FC 适配器。
TL;DR:与司机相关的乐趣