我有一台智能 UPS 2200,它给我带来了问题,我怀疑电池需要更换,但我不确定。没有明显的问题,即。没有错误代码,没有错误灯等,但每隔一段时间,通常如果有一个电源“事件”,即不是完全停电,而是尖峰或低电平,设备将开始点击,灯闪烁等,它会持续很长时间,通常以断电和一切都关闭而告终——尽管事实上,电源从未真正断电过——而且没有一个不受保护的设备甚至都没有关闭。
当然,我的第一个猜测是电池需要更换,但一套新电池要 350 美元,我不想买新电池,只是发现它是单元本身......
问题是,坏电池的常见症状是什么?和/或我如何确定这是否能解决问题。
如果我没记错的话,APC 实际上会为设备提供支持,因为他们的支持工程师之一将根据症状帮助诊断问题。我已经为几个长期不受支持的 UPS 设备使用了他们的“立即聊天”支持功能。
http://www.apc.com/support/index.cfm
根据我的经验,UPS 本身通常会检测到坏电池,它会定期发出哔哔声,直到它让你发疯,或者你更换电池。该装置是否得到 APC 的支持?
第一步是进行电池测试,看看电池是否可以承受负载。如果这工作正常,那 UPS 肯定是坏的。如果问题再次出现,则可能是 UPS 或电池。您必须在更换电池、获得 APC 的支持或仅更换整个装置之间做出决定。
我见过 UPS 检测不到坏电池,但结果总是在输入电源出现故障时完全断电。
从您的描述中很难看出,但这听起来几乎就像设备进入了一个持续的自检循环。自检的最大问题是它会使电池短时间联机 - 因此,如果设备不断自检,电池会不断耗尽,直到没有更多的电池电量。
这也意味着该设备将无法为电池充电,因为它耗尽电池的速度与充电速度一样快或更快。
我已经看到两台 UPS 2200 RM 设备已经这样做了。我不知道根本原因。