Asked: 2016-04-02 06:08:34 +0800 CST2016-04-02 06:08:34 +0800 CST 2016-04-02 06:08:34 +0800 CST

服务器机房里有一股臭鸡蛋味

  • 772

一周前,我的 APC Smart-UPS 1000 出现以下错误,我将其静音。

Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%

今天,当我走进办公室时,我能闻到一种硫磺/硫磺/臭鸡蛋的味道,UPS 再次报警。没有燃烧的气味。

我已经排空了办公室和服务器机房并关闭了 UPS。

还有其他建议吗?

更新:这是我在 UPS 中发现的。 在此处输入图像描述

ups
  • 2 2 个回答
  • 25506 Views

2 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    bwDraco
    2016-04-02T11:45:51+08:002016-04-02T11:45:51+08:00

    回答这个问题:这几乎总是铅酸电池故障导致电池排出硫化氢 (H 2 S)。需要尽快更换电池。

    另外需要注意的是,H 2 S 在较高浓度下可能非常危险。如果您的眼睛受到刺激或呼吸困难,或者您的嗅觉能力明显下降,则表明气体浓度非常高,您应该去看医生。那时,您可能需要聘请危险品清理服务来卸下电池并清理该区域。

    维基百科对 H 2 S 毒性这样说:

    • 0.00047 ppm或 0.47 ppb 是气味阈值,即 50% 的人类小组可以检测到气味的存在而无法识别气味的点。
    • 10 ppm 是 OSHA 允许的暴露限值 (PEL)(8 小时时间加权平均值)。
    • 10–20 ppm是眼睛刺激的临界浓度。
    • 20 ppm 是 OSHA 规定的可接受的上限浓度。
    • 50 ppm 是超过 8 小时班次的上限浓度可接受的最大峰值,最长持续时间为 10 分钟。
    • 50–100 ppm 会导致眼睛损伤。
    • 在100-150 ppm时,嗅觉神经在几次吸入后麻痹,嗅觉消失,通常伴随着危险意识。
    • 320–530 ppm 会导致肺水肿并可能导致死亡。
    • 530–1000 ppm 会强烈刺激中枢神经系统和呼吸急促,导致呼吸困难。
    • 800 ppm 是 50% 的人接触 5 分钟的致死浓度 (LC50)。
    • 超过 1000 ppm 的浓度会导致立即崩溃并失去呼吸,即使在吸入单次呼吸后也是如此。
    • 101
  2. Håkan Lindqvist
    2016-04-02T06:29:04+08:002016-04-02T06:29:04+08:00

    听起来您的一个铅酸电池坏了,现在正在将硫化氢 (H2S)泄漏到空气中。

    您显然会想要更换电池,但我认为也可能需要进行一些清洁,因为电池中通常存在的硫化氢和硫酸都具有腐蚀性。(请考虑硫化氢也是有毒的。)

    • 56

相关问题

  • 强大的服务器设置需要什么硬件

  • 通过 APC UPS 配置断电关机

  • 防浪涌保护

  • 更换 UPS 电池还是购买新的 UPS?

  • 适用于小型企业网络和服务器基础设施的 UPS

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve