好的,我对突袭不是很熟悉,所以如果我没有正确解释这一点,我提前道歉。
我有一台戴尔 PE2850,我已经使用了几年作为 Web 服务器。最近它抱怨系统 raid 1 阵列中的一个驱动器出现故障(尽管还没有出现故障)。不想冒第二个驱动器出现故障的风险,我将两个全新的 146GB U320 驱动器带到数据中心来更换老化的 36GB U320 驱动器。
此时的配置是插槽 0 和插槽 1 中的两个 36GB 驱动器,这两个驱动器是 raid 1。插槽 2 中有一个额外的 36GB 驱动器未使用(未初始化或卷的一部分)。
我进入戴尔服务器管理应用程序,将备用驱动器和插槽 1 中的故障驱动器脱机。然后,我将 146GB 驱动器放入插槽 2 和 3(现在 1 为空)。我运行了创建卷向导并将两个 146 放入一个 raid 1 卷中。此时一切正常。
我取出 Norton Ghost 光盘(我打算将操作系统镜像到新卷)并重新启动服务器。此时它表示没有任何驱动器响应检查连接器、电缆和电源。我做到了,所有驱动器都是绿色的。
我问了我的朋友,他说它可能不喜欢插槽 1 中没有任何内容的事实,所以我将 146GB 从插槽 3 移动到插槽 1,它现在说没有逻辑卷。
当我进入卷配置菜单时,它显示所有驱动器都已准备就绪。
如何让它识别 raid 1 中的原始系统卷驱动器,以便我取回我的数据?
我很感激任何建议,这样我将来就可以避免这个问题。
首先,你需要让系统重新上线
在这个阶段,您应该备份并运行旧配置。
接下来,您移除故障磁盘,用新磁盘替换它,并将新磁盘分配为热备用。这将在重建完成后将阵列重建到新磁盘上(用完 146 个磁盘中的 36Gb),更换第二个 36Gb 磁盘,然后再次重建。
这应该将您置于一个设置中,其中您在 raid-1 中有两个大驱动器,两者都使用了 36Gb。
您现在可以做的是在其余驱动器上创建一个新的逻辑磁盘(RAID 阵列),然后对其进行镜像或单独使用。这将为您提供额外的空间作为单独的分区
如果您的控制器报告所有磁盘都准备就绪,那么您的 RAID 控制器没有 RAID 配置。在 RAID 初始化期间的 RAID 配置屏幕 (Ctrl+M) 中,插槽 0 和 1 应显示类似
也许某处被 foobar'ed 了,但如果没有 RAID 配置,您需要重新导入配置。但由于他们没有显示“外国”,所以这可能是不可能的。
否则,如果您的 2850 仍在保修期内(我的刚刚到期),我真的建议您致电戴尔。
它说没有逻辑卷,因为您使用其他插槽创建了卷。我敢打赌,特定的 PERC 将驱动器信息完全保存在控制器上,并且以每个插槽的配置形式保存。
我建议要么获取第三个磁盘并将其用作热备件,要么将其完全移除并放入一个空的托架中。当然,在重新创建数组之后。