这是让我难过一年多的事情。我的服务器机房中有 3 个 APC SmartUPS 3000 和一些非 APC 单元。每个单元都有自己的专用连接到断路器面板。
看来我必须每 4 个月左右更换一次这些装置中的电池。我们很少停电,自从我上次更换电池以来没有一次停电。我想可能是线路电压不好,所以我记录了 UPS 的输出,在那 4 个月里我没有出现过电压下降或过压的情况。
也许线路接线错误?我对它们进行了测试并将它们追溯到面板,并且它们都已签出。
我认为唯一的可能是我使用的替换电池不是那么好(金霸王)。当然,我继续购买了两台全新的 APC UPS 单元和新的 APC 电池,四个月后它们都死了。
这些装置从不记录切换到电池供电的事件,它们只是在 4-6 个月后报告电池坏了。这是一个反复出现的问题,会影响不同型号和不同品牌电池的多个单元。我不知道这里发生了什么,我已经让电工和供应商对各种事情进行了测试,而且总是干净利落。
在这一点上,我只能想到供应商层面的问题(变压器坏了?),但通常这会导致电压问题。我也听说有人有相移问题,但我有单相电源,所以我不确定这是否相关。
注意:我曾经是一名电气工程师,我对它应该如何工作有相当高的理解。所以你不必降低你的答案:)
这不是 APC Smart UPS 众所周知的功能。
每次您的 UPS 重新装回墙上并为电池充电时,控制器都会计算其中存储的能量。酸蓄电池有一些电压,表示“充满电”。当达到该电压时,充电停止,电池容量的新计算值存储在控制器的 NVRAM 中。在任何情况下,即使未达到目标电压,控制器也不会超出该值。
当 UPS 使用原生电池时,它们的容量会随着时间慢慢降低。因此充电总是停在电压限制上,而不是容量值上。但是,当您更换电池时,USP 对此一无所知,而是将旧容量值用于新电池。这就是为什么它们总是像旧的和退化的一样充电,从未达到所需的电压。
酸铅的化学成分要求它们每次都充满电,或者定期充电不足,它们会非常非常快地降解,正如您所看到的那样。
APC 提供电池更换服务,包括将控制器重置为初始值。当然,在这种情况下,控制器会正确处理电池。
和往常一样,有两个消息。
不好的一点是APC的控制器有专有协议,应该由经过认证的APC工程师重置。
好消息是有些人已经破解了 APC 的协议并编写了允许连接到控制器并执行重置的小工具UPSDiag 。此外,您应该使用串行电缆,而不是 USB 电缆。
不幸的是,APC 协议并没有被完全破解,所以你必须有点幸运才能登录控制器。一旦我尝试了超过 20 次直到登录。然后你必须执行校准。容量值最初设置为某个非常大的数字。然后 UPS 为电池充电,直到它们的电压达到极限。然后 UPS 将电池耗尽至相当于容量 25% 的电压。然后再次将它们充满电。您必须将一些负载连接到 UPS 进行校准,至少 40% 的功率。Smart-1500约为600W,Smart-3000约为1.2kW等。
在该循环期间,电池的实际实际容量被计算并存储在 NVRAM 中。瞧,您已正确更换电池。
顺便说一句,经过 5-10 次循环后,电池会显着增加其容量以及最大放电电流。容量增长可以是标称容量的 10-15% 左右。所以好的做法是在一两个月后再次重新校准电池。
我的想法是你应该让电工检查电源的质量。在我支持的许多工厂中,我都有同样的问题。我们的问题是,由于我们的服务器机房电源没有与制造设备分开,工厂的电压很脏且电压不均匀/低。这导致 ups 努力工作以保持电压稳定,并导致电池在我最糟糕的工厂中每年发生一到两次故障。
我为许多制造商从事 UPS 工作超过 15 年。在我看来,这些 UPS 支持的内容是我的问题。是开关电源吗,UPS接近满载了吗?
我问开关电源的原因是,当电源快速来回切换时,它会导致UPS的输出被拉低到足以导致UPS从电池中拉出,即使没有“公用事业或停电”问题。如果 UPS 负载过重,这也可能是导致类似情况的原因。