尝试使用 Intelligent Provisioning 在新的 ProLiant 服务器上安装 Windows 2012 R2。
使用 SSA,我创建了一个 RAID 5 阵列。
IP 想在整个驱动器上安装操作系统,我想创建一个 150GB 的分区来安装操作系统并将其余部分用作数据卷。
在工具或操作系统安装过程中,我无法在 IP 中找到可以指定磁盘分区的任何位置。
我在这里错过了什么吗?
谢谢!
使用Intelligent Provisioning“维护”菜单中的HP Smart Storage Administrator实用程序。
删除您的逻辑驱动器。创建所需大小和 RAID 级别的逻辑驱动器。我不推荐 RAID5,但请随意这样做。使大小为 150GB。
从那里,创建一个新的逻辑驱动器来填充剩余空间。
现在,您可以运行 Intelligent Provisioning Windows 安装程序并将其指向 150GB 块设备。
RAID5 适用于 SAS 10k/15k 驱动器,但不适用于 SATA,尤其是来自 HP 的糟糕的 1 年保修政策(与 DELL/Lenovo/制造商 wrty 相比)。但是,除了智能配置之外,gen10 服务器都搞砸了。因此,在阵列管理软件中,将逻辑卷设置为 150GB,然后运行 Windows 安装。然后返回并在阵列软件中扩展逻辑卷,就像您添加了一个新驱动器并完成了 RAID5 扩展一样。卷展开后,windows 将看到未分配的空间,您可以创建具有单独数据分区/卷的适当服务器。很难弄清楚惠普在想什么!!!!