user2875165 Asked: 2015-09-07 14:20:28 +0800 CST2015-09-07 14:20:28 +0800 CST 2015-09-07 14:20:28 +0800 CST 无源PoE路由器油炸测试仪 772 今天我不小心将我便宜的主以太网测试单元插入我的全新路由器,该路由器在端口上启用了无源 PoE。测试人员发疯了,现在跳过了引脚。更换它会很便宜,但这可能会损害路由器本身吗? pppoe 1 个回答 Voted Best Answer Roman 2015-09-09T05:25:44+08:002015-09-09T05:25:44+08:00 不应该,但是在对路由器进行测试后,您无法确定。 这取决于电气工程师(或商业限制)在您的特定路由器型号中设计电源电路的熟练程度:从这种非标准 PoE 实施的通常实施情况来看,这里唯一真正的危险是测试人员短路电源引脚。¹ 短路会导致巨大的电流消耗,任何体面的电源(电路)都必须对其进行保护,因为电源过载的潜在损坏不仅可能破坏电路本身,还可能导致火灾。 可以通过多种不同的方式设计保护,但最终归结为这种保护是可重置的,还是 -从字面上看- 熔断了保险丝。在这种情况下,您不能再在端口上使用 PoE,但它应该可以正常工作。 ¹) 假设(否则)符合标准的实施,其他引脚与电源电路电气隔离。请参阅EE 站点。
不应该,但是在对路由器进行测试后,您无法确定。
这取决于电气工程师(或商业限制)在您的特定路由器型号中设计电源电路的熟练程度:从这种非标准 PoE 实施的通常实施情况来看,这里唯一真正的危险是测试人员短路电源引脚。¹
短路会导致巨大的电流消耗,任何体面的电源(电路)都必须对其进行保护,因为电源过载的潜在损坏不仅可能破坏电路本身,还可能导致火灾。
可以通过多种不同的方式设计保护,但最终归结为这种保护是可重置的,还是 -从字面上看- 熔断了保险丝。在这种情况下,您不能再在端口上使用 PoE,但它应该可以正常工作。
¹) 假设(否则)符合标准的实施,其他引脚与电源电路电气隔离。请参阅EE 站点。