我有一些设备将很快转移到新的数据中心。
在当前的数据中心,交换机安装在机架的背面,因此与机架上的其他设备相比,交换机的气流是反向的。
由于在新的数据中心他们严格遵循冷/热通道设置,我被要求移动机架前面的开关,这需要更多的停机时间,我希望尽可能避免。
这些交换机是标准的 Cisco Catalyst 2960(G)。
是否可以反转交换机的气流,以便仍然可以留在机架背面?
风扇和IOS是否支持这样的东西,或者如果我将风扇反向安装在机箱上,可以吗?
Cisco 2960 交换机从侧面吸入冷空气并向后排放。
在深度方面,它们是机架深度的 1/3 到 1/2(取决于确切的型号交换机和机架)。
这使您几乎没有选择。如果您将它们安装在机架的未修改背面,则几乎整个交换机都在热区中。只有在机架侧面有冷气流运行时才可以,这样交换机才能获得足够的冷却。不幸的是,在严格的热/冷岛设置中通常不是这种情况。
当您安装在前面时,您将不得不从后面到前面运行大多数服务器布线(如果您的服务器背面有大部分布线),这会导致布线混乱。
反转风扇是可能的。我不知道这在电气上是否可行以及固件对 2960 的反应如何。在我拆开的大多数交换机中,风扇直接插入主板连接器并且不可逆。
然后您可以将它们安装在机架前面,端口朝后。这使布线变得笨拙,因为您必须在机架中走很长一段路才能到达 RJ45。如果您只需要在极少数情况下(重新)修补它们,那可能没问题。准备好在开关上方和下方留出 1 U 未使用,只是给自己一些工作空间。
正是由于这些问题,如今我们在更大的服务器机房中的做法完全不同。我们完全避免了这个问题:
- 对于每个 42U 机架,我们为服务器保留较低的 30U。(不是更高,难以安装/卸载它们。)
- 下一个 6U 用于交换机:前面的端口。
每个机架的侧面都有填充板,除了带有开关的 U 型,因此有一些冷气流流向开关的侧面进气口。
- 顶部 6U 用于配线架:也是前面的端口。从配线架的背面,我们只需将 8 根 UTP 电缆 (CAT7) 连接到 30 个 U 的每个背面。(交替 8 个左侧,8 个右侧)。即 30x8= 240 个端口,适合 5 个 48 端口接线板。这种电缆是一次性固定安装,所有电缆都按长度制作,并整齐地放置在机架的电缆导向器/托盘中。
最顶部的配线架保留用于到其他机架的主干布线(24x OM3 或 OM4 光纤)。我们在最顶部的插槽中安装了另一个光纤接线板(在某些机架中为 2),用于 SAN 布线。
我们只需将服务器背面的所有 UTP 端口(使用或未使用)连接到相应的接线板端口块。(在极少数情况下,服务器需要超过 8 个 UTP 连接,我们从它上面的 U 中获取它们。通常这样的服务器无论如何都超过 1 U。)
所有 UTP 修补都是在前端完成的。光纤 SAN 位于机架的后部。
这样,电缆管理变得容易:您不必每次更换东西时都将新电缆穿过机架。布线(除了前面的短片)是静态的,可以精确地制作长度。在机架本身的角落里塞满东西没有过长。这也有助于气流。
如有必要,您可以通过电话重新接线工作与任何人交谈(例如可以访问服务器机房的本地 FCM 人员):
找到机架号 5。前门上的大黄色数字. 打开那个前门。大约胸部越来越高,您会看到一堆不同颜色的电缆。在设备的左右两侧都有数字。它们从有电缆的最低设备的 31 个开始,一直到顶部的 42 个。在侧面找到 33 号,在端口 21 中查找电缆(应该是蓝色电缆)。将其拉松(按下插头上的小唇将其解锁)并在 17 号端口的 35 高度处将其重新插入。感谢您的帮助,出门时别忘了关上机架的门.
设置机架的初始成本较高,但是当您稍后需要更换服务器时,您可以在人工和停机时间中迅速收回成本。
当然,这完全取决于您期望有多少变化。在我们的案例中,每个机架每 6 周大约更换 1 台服务器,我们在欧洲 21 个地点的 35 个服务器机房中处理大约 300 个机架。
如果您不需要亲自前往每个站点进行小的更改,那么从长远来看,这确实是值得的。
我从 HP、DELL 等获得服务技术,我只是通过电话直接将新服务器放置在哪里。一旦电缆插入并且我可以在 LAN 上看到 ILO 或 DRAC,我就可以从那里取出它。
通过严格的热/冷设置,即使气流可以逆转,将交换机留在机架后面也会产生负面影响,因为它们会从数据中心的热通道吸入空气。
根据我在网上看到的开关图,它不是全深度开关,所以当安装在机架的背面时,它几乎不可能像服务器那样吸入冷空气。数据中心的热通道可能非常温暖,过去我曾遇到过开关位置太靠近热流出通风口过热的问题。
因此,即使可以逆转风扇上的气流,它仍然可能对性能产生负面影响。